    #16
    So jetzt hab' ich noch
    Code:
      <rule id="cur_time_date">
        <condition type="timer" trigger="true">
          <every>3600</every>
        </condition>
        <actionlist>
          <action type="set-value" id="cur_time" value="now" />
          <action type="set-value" id="cur_date" value="now" />
        </actionlist>
      </rule>
    eingefügt in die linknx.xml .
    Damit wird in einer Stunde vielleicht Datum und Zeit in knxweb richtig angezeigt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
    Grüsse Bodo
    Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
    EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

    Kommentar


      #17
      Versuch doch mal statt username="name" ein login="name"
      Es will so auch nicht.
      Auf meinen Postfix im Keller (mit Zarafa) kann ich das Mail senden und es so ins Internet schicken. Das kann aber nicht die Lösung sein ... Mein Provider hat sicher an der Firewall geschraubt (es hat ja funktioniert).
      DAnke trozdem für den Tipp

      Kommentar


        #18
        Zitat von mwfv Beitrag anzeigen
        Es will so auch nicht.
        Auf meinen Postfix im Keller (mit Zarafa) kann ich das Mail senden und es so ins Internet schicken. Das kann aber nicht die Lösung sein ... Mein Provider hat sicher an der Firewall geschraubt (es hat ja funktioniert).
        DAnke trozdem für den Tipp
        Ich lass lieber meinen Postfix im Keller die Emails raus schicken statt dies direkt von linknx erledigen zu lassen. So hab ich auch ein sinnvolles Log. Und ich muss meine SMTP-Authentisierung beim Provider nur an einem Ort ablegen.

        Hab diesen Post von Jef2000 gefunden: SourceForge.net: Linknx: Topic: Any feature/improvement requests are welcome, daraus:

        I added SMTP auth in linknx-0.0.1.22.
        By adding login="xxxx" and pass="yyy" in config of emailserver.
        <emailserver type="smtp" host="mail.gmx.net:25" from="you@gmx.net" login="your_id" pass="your_password"/>

        (Bastle seit einem Monat mit eibd, linknx, knxweb und bin mit dem Resultat sehr zufrieden, aber es kommen mir immer wieder neue Ideen)

        Gruss, Othmar
        EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail

        Kommentar


          #19
          will auch nicht funktionieren...
          aber Du hast mich überzeugt .... werde es über den Postfix machen, der wird sowiso noch auf das System installiert.
          Gruss und Danke Martin

          Kommentar


            #20
            Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
            ... wird in einer Stunde vielleicht Datum und Zeit in knxweb richtig angezeigt ...
            Leider nicht. Datum: 0/0/1900 Zeit: 0:0
            Grüsse Bodo
            Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
            EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

            Kommentar


              #21
              Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
              Leider nicht. Datum: 0/0/1900 Zeit: 0:0
              Bist du sicher, dass dein XML vollständig geladen wird? Ich habe mal Stunden verloren, weil ich übersehen hatte, dass ich die <rules></rules> Klammer vergessen hatte.
              Du kannst die Rules so rauslesen:
              telnet localhost 1028
              Trying ::1...
              Trying 127.0.0.1...
              Connected to localhost.
              Escape character is '^]'.
              <read><config><rules/></config></read>\x04
              ^D
              EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail

              Kommentar


                #22
                Zitat von Tru Beitrag anzeigen
                Du kannst die Rules so rauslesen:
                telnet localhost 1028
                Trying ::1...
                Trying 127.0.0.1...
                Connected to localhost.
                Escape character is '^]'.
                <read><config><rules/></config></read>\x04
                ^D
                Hey Danke für den Tipp
                Code:
                <read status="success">
                        <config>
                                <rules />
                        </config>
                </read>
                War es scheinbar nicht.
                Grüsse Bodo
                Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                Kommentar


                  #23
                  In Misterhouse (läuft auf dem selben Rechner) stimmt die Zeit.
                  Grüsse Bodo
                  Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                  EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                  Kommentar


                    #24
                    Code:
                    <action type="set-value" id="cur_time" value="now" />
                    <action type="set-value" id="cur_date" value="now" />
                    Stimmt doch oder?
                    Grüsse Bodo
                    Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                    EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
                      Leider nicht. Datum: 0/0/1900 Zeit: 0:0
                      Deine Objekte haben den falschen Typ.
                      Ich habe bei mir folgendes Setup:

                      Code:
                      <object id="cur_time" gad="0/6/2" type="EIS3" init="now" >Current Time</object>
                      <object id="cur_date" gad="0/6/1" type="EIS4" init="now" >Current Date</object>
                      und

                      Code:
                                     <rule id="cur_time_date">
                                              <condition type="timer" trigger="true">
                                                      <every>3600</every>
                                              </condition>
                                              <actionlist>
                                                      <action type="set-value" id="cur_time" value="now" />
                                                      <action type="set-value" id="cur_date" value="now" />
                                              </actionlist>
                                      </rule>
                      Dirk

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von Tru Beitrag anzeigen
                        Bist du sicher, dass dein XML vollständig geladen wird? Ich habe mal Stunden verloren, weil ich übersehen hatte, dass ich die <rules></rules> Klammer vergessen hatte.
                        Hallo Tru
                        Es ist genau wie bei Dir, die <rules></rules> Klammer hat gefehlt.
                        Unglaublich aber wahr, ich bin so ein Dubbel aber auch
                        Grüsse Bodo
                        Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                        EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von do13 Beitrag anzeigen
                          Deine Objekte haben den falschen Typ.
                          Ich habe bei mir folgendes Setup:
                          Code:
                          <object id="cur_time" gad="0/6/2" type="EIS3" init="now" >Current Time</object>
                          <object id="cur_date" gad="0/6/1" type="EIS4" init="now" >Current Date</object>
                          Hi Dirk
                          Die Typen "10.001" und "11.001" sind in der neuen Vesion von linknx an die Stelle von "EIS3" und "EIS4" getreten.
                          Das stimmt schon so, aber danke ich hab' den Fehler dank Tru gerade gefunden.
                          Grüsse Bodo
                          Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                          EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                          Kommentar


                            #28
                            Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
                            Hallo Tru
                            Es ist genau wie bei Dir, die <rules></rules> Klammer hat gefehlt.
                            Unglaublich aber wahr, ich bin so ein Dubbel aber auch
                            Es freut mich, dass ich den entscheidenden Tipp geben konnte. Wenn etwas nicht geht, lese ich jeweils die ganze Konfig auf diese Art aus und vergleiche mit dem XML-File. Wie du unterdessen wohl rausgefunden hast, war dein Output weiter oben wohl etwas kurz.
                            Gruss von einem anderen ins Züri-Oberland Zugewanderten, bei mir allerdings nur von St.Gallen her.
                            EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail

                            Kommentar


                              #29
                              Hi Tru
                              Merci vielmals nochmal für Deine Hilfe, das hat mir einiges erspart.
                              Man sitzt mit der Nase direkt vor dem Problem und sieht es nicht.
                              Schönen Abend noch.

                              Das telnet werde ich jetzt auch regelmässig benutzen, es ist ja ganz einfach, wenn man es weiss. Wie Klavierspielen, einfach nur die richtige Taste im richtigen Moment.
                              Grüsse Bodo
                              Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                              EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                              Kommentar


                                #30
                                Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
                                Hi Tru
                                Das telnet werde ich jetzt auch regelmässig benutzen, es ist ja ganz einfach, wenn man es weiss. Wie Klavierspielen, einfach nur die richtige Taste im richtigen Moment.
                                Anstatt dem Telnet kannst du auch direkt auf der knxweb Einstiegsseite links im Menu erst auf Design und dann "Display rules" klicken. Dann erscheinen die rules direkt im Browser.

                                Dirk

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X