In meinem KNX-Netz ist seit kurzem eine Unregelmäßigkeit die mir im Busmonitor aufgefallen ist.
Ich habe in undefinierbaren Abständen im Busmonitor:
Quelladresse: 15.15.255
Quelle: nicht gefunden
Zieladresse: 30/0/0
Ziel: nicht gefunden
Das Problem tritt mehrere Stunden nicht auf, dann wieder alle Minuten mit dem Wert 0 und 1, dann wieder bis zu 12 Mal innerhalb einer Sekunde mit 6* Wert 0 und 6* Wert 1.
Das Format ist 6 Bit.
Eine Gruppenadresse 30/0/0 ist im Projekt nicht vorhanden.
Kann das Problem von einem defekten gerät herkommen weches in die Ausgangsadresse 15.15.255 wechselt ?
Aber woher ist dann die Gruppenadresse ?
Ich habe in undefinierbaren Abständen im Busmonitor:
Quelladresse: 15.15.255
Quelle: nicht gefunden
Zieladresse: 30/0/0
Ziel: nicht gefunden
Das Problem tritt mehrere Stunden nicht auf, dann wieder alle Minuten mit dem Wert 0 und 1, dann wieder bis zu 12 Mal innerhalb einer Sekunde mit 6* Wert 0 und 6* Wert 1.
Das Format ist 6 Bit.
Eine Gruppenadresse 30/0/0 ist im Projekt nicht vorhanden.
Kann das Problem von einem defekten gerät herkommen weches in die Ausgangsadresse 15.15.255 wechselt ?
Aber woher ist dann die Gruppenadresse ?