Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Frage im Telegramm-Verkehr

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Frage im Telegramm-Verkehr

    In meinem KNX-Netz ist seit kurzem eine Unregelmäßigkeit die mir im Busmonitor aufgefallen ist.
    Ich habe in undefinierbaren Abständen im Busmonitor:

    Quelladresse: 15.15.255
    Quelle: nicht gefunden
    Zieladresse: 30/0/0
    Ziel: nicht gefunden

    Das Problem tritt mehrere Stunden nicht auf, dann wieder alle Minuten mit dem Wert 0 und 1, dann wieder bis zu 12 Mal innerhalb einer Sekunde mit 6* Wert 0 und 6* Wert 1.
    Das Format ist 6 Bit.

    Eine Gruppenadresse 30/0/0 ist im Projekt nicht vorhanden.

    Kann das Problem von einem defekten gerät herkommen weches in die Ausgangsadresse 15.15.255 wechselt ?
    Aber woher ist dann die Gruppenadresse ?

    #2
    Könnte das ein Gerät sein, das noch nie programmiert wurde?
    Frsich aus dem Karton haben die Geräte eine phys. Adresse 15.15.255. Die Gruppenadresse 30/0/0 ist im Bereich der sog. ex-factory-Adressen, die bei einem frischen Gerät zu Prüfzwecken oder als Baustellenfunktion benutzt werden können.

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Hallo Klaus,

      könnte sein habe aber in der letzten Zeit keine geräte eingebaut.
      Komisch auch das die Telegramme nur undefiniert kommen.

      Gibt es eine Möglichkeit dieses Gerät zu lokalisieren ?

      Gruß
      Benny

      Kommentar


        #4
        15.15.255 is further on a normal Physical Address, so you can for instance via ETS ask to "blink" the Programming LED.
        You can also ask the "Device Info", this should at least give you the manufacturer.

        Kommentar

        Lädt...