Knx Gemeinde
Ich arbeite mich von Stockwerk zu Stockwerk vor, aber ohne jedoch jedesmal mit Startschwierigkeiten.
Ich habe im EG einen ABB LKS/4.1 Linienkoppler mit der Adresse 0.2.100 und möchte nun im OG einen zweiten Koppler mit der Adresse 0.3.100 installieren.
In der ETS3 liest die Geräteinfo den Koppler aus (Adresse stimmt). Nachfolgend der Ausdruck.
Auch kann ich die Applikation laden. Jedoch wird in der Diagnose die Adresse nicht immer als aktiv angezeigt.
Wirkung. Ich kann KEINE Geräte im OG ansprechen bzw. programmieren.
Wo liegt der Fehler? Ist womöglich der Koppler defekt?
Ich hätte noch einen LKS/3.1, jedoch ohne die Applikation. Wisst ihr, wo ich diese finden kann? Bei ABB konnte ich keine Apllikation finden.
Besten Dank
Gruss
Allgemein Maskenversion Coupler 0911
Physikalische Adresse 0.3.100
Programmiermodus Aus
Ausführungsfehler OK ($FF)
Kopplerdaten Konfiguration Bei Filtertabellen-Fehler: ungültig
Hauptgruppen >= 14: übertragen
Filtertabelle prüfen: nicht aktiv
Haupt- an Unterlinie phys. adressiert: übertragen
Unter- an Hauptline phys. adressiert: übertragen
Hauptlinie IACK erzeugen: nur wenn übertragen
Unterlinie IACK erzeugen: nur wenn übertragen
Gruppen-Konfiguration Haupt- an Unterlinie: immer übertragen
Unter- an Hauptlinie: immer übertragen
Fehler OK ($FF)
Betriebsart BCU
Ich arbeite mich von Stockwerk zu Stockwerk vor, aber ohne jedoch jedesmal mit Startschwierigkeiten.
Ich habe im EG einen ABB LKS/4.1 Linienkoppler mit der Adresse 0.2.100 und möchte nun im OG einen zweiten Koppler mit der Adresse 0.3.100 installieren.
In der ETS3 liest die Geräteinfo den Koppler aus (Adresse stimmt). Nachfolgend der Ausdruck.
Auch kann ich die Applikation laden. Jedoch wird in der Diagnose die Adresse nicht immer als aktiv angezeigt.
Wirkung. Ich kann KEINE Geräte im OG ansprechen bzw. programmieren.
Wo liegt der Fehler? Ist womöglich der Koppler defekt?
Ich hätte noch einen LKS/3.1, jedoch ohne die Applikation. Wisst ihr, wo ich diese finden kann? Bei ABB konnte ich keine Apllikation finden.
Besten Dank
Gruss
Allgemein Maskenversion Coupler 0911
Physikalische Adresse 0.3.100
Programmiermodus Aus
Ausführungsfehler OK ($FF)
Kopplerdaten Konfiguration Bei Filtertabellen-Fehler: ungültig
Hauptgruppen >= 14: übertragen
Filtertabelle prüfen: nicht aktiv
Haupt- an Unterlinie phys. adressiert: übertragen
Unter- an Hauptline phys. adressiert: übertragen
Hauptlinie IACK erzeugen: nur wenn übertragen
Unterlinie IACK erzeugen: nur wenn übertragen
Gruppen-Konfiguration Haupt- an Unterlinie: immer übertragen
Unter- an Hauptlinie: immer übertragen
Fehler OK ($FF)
Betriebsart BCU
Kommentar