    Ich klinke mich mal kurz hier ein, wenn erlaubt! Ich habe vor von meiner Fussbodenheizung die Rücklauftemperaturen der einzelnen Schleifen mit je einem PT1000 und einen Analogaktor von ABB zu messen.
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass wenn die Rücklauftemperaturen alle annähernd gleich sind (Schleifen sind ja unterschiedlich lang) der hydraulische Abgleich passt?

    Besten Dank!

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    nö, das müsste gehen!

    randbemerkung: allerdings würde ich bei längeren leitungen unbedingt pt1000 empfehlen und nicht pt100. dürfte aber mit deinem problem hier nichts zu tun haben...
    Zuletzt geändert von concept; 29.08.2020, 23:56.

    Einen Kommentar schreiben:


  • leppenraub
    antwortet
    Hi zusammen,

    mit dem ABB AE/S4.2 und zwei PT100 Fühlern habe ich leider auch Probleme: Ein Sensor liefert vernünftige Werte, ein zweiter Sensor gleicher Bauart nicht. Darum:
    1) Sensor getauscht -> gleicher Kanal mit anderem Fühler liefert sinnvolle Werte
    2) Kanal getauscht -> anderer Kanal mit jeweils einem Fühler liefert sinnvolle Werte

    NUR: Bei zwei Kanälen mit jeweils EINEM PT100 liefert nur ein Kanal sinnvolle Werte, der andere "steht" bei 24°C

    Habt Ihr dafür eine Erklärung? Kann ich am ABB AE/S4.2 maximal einen Sensor anschließen? In der Betriebsanleitung keinen Hinweis darauf gefunden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxhans
    antwortet
    Heute neuen ABB AE/S 4.2 bekommen, jetzt geht es. War der alte also doch defekt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxhans
    antwortet
    Habe ich alles...
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • viceversa
    antwortet
    Ansonsten habe ich da nur noch die Standard-Tips. Ü-Flag gesetzt? Kanal sendet zyklisch?

    Einen Kommentar schreiben:


  • viceversa
    antwortet
    Ja, also etwas 24°C Temperatur. Hätte mich auch gewundert wenn so ein PT100 defekt ist. Hm, was nun? Vielleicht hat noch jemand einen Tip.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxhans
    antwortet
    Habe gemessen, aktuell, siehe Anhang. Das sagt mir dass der Fühler funktioniert? 109 sagt ja etwa 25 Grad, was in etwa stimmt (eigentlich 23 Grad, aber egal, ich will nur Temp. größer 40 Grad messen als Schwelle).
    Dann kann ja nur mein ABB AE/S defekt sein :-(
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • viceversa
    antwortet
    Miß doch mal den Widerstand des Fühlers.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxhans
    antwortet
    Habe ich auch so angeschlossen, dann kann ja nur der Fühler defekt sein... 230V hatter auch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • viceversa
    antwortet
    Bei mir ist diese Konfiguration mehrfach im Einsatz. (PT100 an AE/S4.2) und es funktioniert einwandfrei. Den PT100 kannst du messen, er hat bei 0°C 100 Ohm. Kannst ja mal nach Widerstandstabelle PT100 googeln und den passenden Wert für deine IST-Temperatur raussuchen. Wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob er wirklich zwischen 0 Volt und dem Kanaleingang geschaltet wird. Da müßte ich morgen mal nachsehen...

    Habe nachgesehen. Zwischen 0 Volt und dem Kanaleingang ist es richtig. Mein AE/S 4.2 ist genauso programmiert wie in deinem Screenshot. Hast du den AE/S4.2 mit 230 Volt versorgt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxhans
    antwortet
    Hallo zusammen,

    habe heute meinen PT100 Fühler (KLICK) bekommen. Den habe ich an meinen ABB AE/S 4.2 angeschlossen und entsprechend parametriert.

    Leider bekomme ich die max. Temperatur angezeigt. Wenn ich den Fühler wieder entferne kommen die gleichen Werte (79,04). Es ist also egal ob der Fühler dran ist oder nicht. Den PT100 habe ich gemäß ABB Handbuch angeschlossen (eine Ader an 0V, eine an Ausgang B - wo welches Kabel ist, ist ja egal). Ich habe auch schon mit gleichen Einstellungen Ausgang D verwendet. Ergebnis war aber das gleiche.

    Habe ich was übersehen, oder ist der PT100 defekt?
    Kann mir jemand einen Sensor (Link) zur Verfügung stellen, der erfolgreich am ABB AE/S 2.1 angebunden wurde?

    Mit freundlichen Grüßen
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • HartmutB
    antwortet
    Zitat von fab Beitrag anzeigen
    Hallo Hartmut

    ich denke, dass Du im beigefügten PDF auf Seite 6&7 das findest was Du suchst.

    Beste Grüsse
    Franco
    Hallo Franco,

    danke für das PDF !!!, wer weiß, kann man bestimmt noch mal gebrauchen und ist jetzt über die Suche fest für alle vorhanden !
    Außerdem erspart man sich jetzt das händische Ausrechnen der max. Abweichung je nach Fühlerklasse und Temperatur.


    @babel:
    Ich hätte schon prinzipell Interesse an 2 bis 3 PT100, aber da das weder eine "größere Menge" ist, noch es ja nur den einen PT100 gibt, erscheint mir das für Dich dann doch vielleicht zu aufwändig.
    Poste doch eventuell ein paar Details über die Typen (Wertebereich, Gehäuseausführung, Genauigkeitsklasse und Preis), bei einem interessanten Angebot finden sich bestimmt noch mehr potenzielle Abnehmer.

    Gruß
    Hartmut

    Einen Kommentar schreiben:


  • babel
    antwortet
    Für den Fall, das Interesse besteht, könnte ich wahrscheinlich eine größere Menge an PT100 und PT1000 Fühlern bekommen. Falls daran jemand Interesse hat frage ich mal nach was die Teile kosten sollen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fab
    antwortet
    Hallo Hartmut

    ich denke, dass Du im beigefügten PDF auf Seite 6&7 das findest was Du suchst.

    Beste Grüsse
    Franco
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben: