    Dali Neuling

    Als Dali Neuling bin ich derzeit an einem Testaufbau.

    Im ersten Test habe ich eine 24V Triple Rebell an über LED0018 an das Siemens N141 angehängt.

    Alles funktioniert wir erwartet.

    Nun habe ich eine 12 V Superflux LED Leiste gem. angehängten Schaubild angehängt.

    In der ETS bekomme ich dem Punkt Inbetriebnahme,
    Verbindungsaufbau zum Gerät fehlgeschlagen

    Ich sehe jedoch bei EVG suchen die neuen EVGs und kann diese auch zuordnen.
    Wenn ich aber Die Daten in das Daligateway laden will bekomme ich "
    Das Gerät antwortet nicht"

    Sobald ich die Dali Leitung zum K211 wegnehme, geht wieder alles.

    Was mache ich falsch!

    Die Polarität bei Dali spielt doch keine Rolle!
    Angehängte Dateien
    Gruß Hartwig

    #2
    Offensichtlcih alles in Ordnung.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Zitat von hartwigm Beitrag anzeigen
      Wenn ich aber Die Daten in das Daligateway laden will bekomme ich "
      Das Gerät antwortet nicht"
      Was willst Du denn ins Gateway laden?
      Gruss Pio

      Kommentar


        #4
        workaround gefunden

        Es liegt am ABB IP Router!

        Sobald ich die Programmierung über meinen alten USB Port mache, kann ich die Programmierung und Einrichtung machen.

        Wenn ich über den ABB Router gehe, bekomme ich nach ca. 3min einen Abbruch. Alle "einfachen" Aktoren, zu denen scheinbar weniger zu übertragen ist, funktioniert der ABB Router.

        Ich habe mal meine Konfiguration anghängt, vielleicht ist ja da ein Fehler drin.
        Angehängte Dateien
        Gruß Hartwig