    Hallo
    mich würde interessieren ob es eine beschränkung von der leitungslänge gibt zwische Trafo und oder EVG und einem LED Stripe 24 V die man nich überschreiten soll
    was braucht man alles für die regelung eines RGB Strips (Farben mischen/Dimmen)
    meine verteilung ist im Keller mei Bad im 1.OG keine Zwischendecke dacher kann ich die Geräte nur in der Verteilung eingauen
    am liebsten ABB Geräte
    ist das möglich

    #2
    - Wenn Du farbige LED steuern willst, kommst Du um DALI nicht herum

    - Die Leitungslänge ist vom EVG bzw. Dimmer abhängig und dort in der Dokuimentation angegeben, typisch sind beispielsweise 2m bei Geräten mit PWM-Ausgang

    - das hier lesen Effektvolles Licht mit KNX und DALI,das ist mal ein guter Anfang...

    Gruss Heinz
    gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

    Kommentar


      #3
      Moin,
      So funktionieret der Link besser: Effekvolles Licht mit KNX und DALI

      Kommentar


        #4
        vielen dan
        habe mir heute von ABB die Dali Gateway DG/S1.1 bestellt

        Kommentar


          #5
          Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
          So funktionieret der Link besser
          was war denn an meinem Link nicht gut?
          gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

          Kommentar


            #6
            Jetzt geht auch dein Link. Komisch!?!
            Heute Morgen hat es mit FF & Safari nicht geklappt. War dann wahrscheinlich ein Browserproblem bei mir.

            Kommentar


              #7
              Zitat von boco1007 Beitrag anzeigen
              vielen dan
              habe mir heute von ABB die Dali Gateway DG/S1.1 bestellt
              Ich habe mir heute auch selbiges bestellt... Freu! Wieder was zum Basteln, Ausprobieren, Knobeln und Staunen

              ~ Markus
              Viele Grüße,
              Markus
              _________________________________________
              HS3, Gira TS2+, ABB DG/S 1.1, ... Reel Avantgarde II + NetClient

              Kommentar


                #8
                was ist der genaue unterschied von Abb Dali-Gateway DG/S 1.1 und DG/S8.1

                der 8.1 hatt 8 Kanäle (das heißt doch kann ich 8 seperate Leitungen zum 8 EVGs ziehen )
                iund zum Beispiel 8 voneinander unabhängige LED RGB Strips Steuern

                Kommentar


                  #9
                  DALI ist ein BUS! Da gibt es wie bei KNX nur EINEN Anschluss. Die Kanäle gibt es nur steuerungstechnisch!

                  https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...html#post67698
                  Gruß Matthias
                  EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                  - PN nur für PERSÖNLICHES!

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von boco1007 Beitrag anzeigen
                    was ist der genaue unterschied von Abb Dali-Gateway DG/S 1.1 und DG/S8.1

                    der 8.1 hatt 8 Kanäle (das heißt doch kann ich 8 seperate Leitungen zum 8 EVGs ziehen )
                    iund zum Beispiel 8 voneinander unabhängige LED RGB Strips Steuern
                    Direkt von der ABB Seite die Hauptunterschiede:

                    ------------------

                    DG/S 1.1:
                    An einem Hauptkanal sind bis zu 64 DALI-Teilnehmer anschließbar. Jeder einzelne der 64 Teilnehmer kann direkt mit nur einem EIB / KNX Kommunikationsobjekt geschaltet, gedimmt oder mit einem Helligkeitswert angesteuert werden.
                    An einem zweiten Zusatzkanal sind weitere 64 DALI-Teilnehmer über zwei Kommunikationsobjekte (Adresse + Funktion) einzeln ansprechbar.

                    DG/S 8.1:
                    An 8 unabhängigen DALI-Ausgängen (Kanälen) können bis zu 128 DALI Teilnehmer (max. 16 pro Ausgang) angeschlossen werden.

                    ------------------

                    Bei dem DG/S 1.1 hast Du also einen DALI (Steuerungs-)Kanal an den 64 Teilnehmer angeschlossen werden können. Diese können direkt/einzeln adressiert (angesprochen) werden. Es hat einen 2ten Kanal mit weiteren 64 Teilnehmern die aber nur im Broadcast mode (alle auf einmal, oder über 2 Telegramme einzeln) angesprochen werden können. 2x64 = 128

                    Bei dem DG/S 8.1 hast Du 8 separate DALI Kanäle an die Du jeweils max. 16 Teilnehmer anschließen kannst. 8x16=128. Alle Teilnehmer eines Kanals können (nur) gemeinsam (als Gruppe) angesprochen werden.

                    Also beim DG/S 1.1 kannst Du jede der 64 "Lampen" auf Kanal A direkt schalten/dimmen, beim DG/S 8.1 immer nur alle "Lampen" auf einem Kanal gleichzeitig.

                    Hoffe das war einigermaßen verständlich ;-)

                    ~ Markus
                    Viele Grüße,
                    Markus
                    _________________________________________
                    HS3, Gira TS2+, ABB DG/S 1.1, ... Reel Avantgarde II + NetClient

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                      Da gibt es wie bei KNX nur EINEN Anschluss. Die Kanäle gibt es nur steuerungstechnisch!
                      Ja, ausser das DG/S8.1, das hat wirklich 8 Kanäle = 8 Kabel ;-)