    Hallo vieleicht hat ja schon jemand Erfahrung mit der Wetterzentrale von Siemens "20 CO Wetterzentrale 4F 905402".
    Mein Problem ist das damit Jalousien gesteuert werden sollen, das passt ja auch soweit ganz gut.
    Nur jetzt wünscht der Kunde das die Jalousien bei Überschreitung von 10000 Lux herunterfahren und bei Unterschreitung von 5000 Lux wieder Auffahren. leider kann man aber pro Kanal nur einen Luxwert einstellen und einen zweiten Kanal zu benutzen der zB. das Auffahren übernimmt funktioniert leider nicht.

    Über jeden Hinweis der mir hilft das Problem zu lösen währe ich sehr dankbar.

    #2
    Kenne die Wetterstation nicht aus eigener Erfahrung, aber schon mal versucht in diesem Fall mit den Sicherheitsobjekten zu "spielen"?

    Alternativ hast du in der Anlage ja vielleicht noch ein Logikmodul, das für die entsprechenden Telegramme sorgt.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel

    Kommentar


      #3
      Ich kenne die Wetterstation aus eigener Erfahrung nicht, aber wenn ich die Applikationsbeschreibung richtig deute, kannst Du doch bei den Schaltkanälen mit Komparator A und B zwei verschiedene Schwellwerte mit demselben Fühler von demselben Messkanal definieren und somit eine Hysterese für AB und AUF definieren zzgl. Verzögerungszeiten?! Oder täusch` ich mich da?