Hey, COOl!!! Läuft!!!
DANKE
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
2 Rolläden über eine Taste / stehe auf Schlauch
Einklappen
X
-
Wieso Szene?Zitat von theLuckystar Beitrag anzeigenDann kann ich das ganze nur über eine Szene lösen?
Du erstellst 2 GA, diese trägst Du im Tasterobjekt (jeweils eine) in den entsprechenden Sendeobjekten (Langzeit, Kurzzeit) ein; die gleiche GA trägst Du im z.B. Kanal A UND im Kanal B in den entsprechenden Objekten ein und voila.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein nein... keine Szene...
... du legst einfach eine Gruppenadresse an in die du den Taster und die beiden Objekte der Rolladenaktoren reinlegst.
Ein Taster kann immer nur eine GA senden...
Gruß epogo
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die ultraschnelle Antwort. Dann kann ich das ganze nur über eine Szene lösen?
Weiss denn jemand was die Einstellung "zentral" am Taster bewirkt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die sendende GA in jedem betroffenen Jalousiekanal eintragen.
Ein Taster(objekt) kann immer nur 1 GA senden - siehe Basics.
Einen Kommentar schreiben:
-
2 Rolläden über eine Taste / stehe auf Schlauch
Hallo zusammen,
bin gerade dabei einige Geräte zu parametrieren.
Jetzt möchte ich zwei Rolladenausgänge [Hager TXA223] über einen Taster [Merten Multifunktion 6227]. Habe die GA auf den entsprechenden Taster gelegt, er fährt aber nur ein Rollo.
Lege ich die gleichen GA auf zwei Tasten klappts.
Hat da jemand spontane Rat??
Danke und Grüße von der BaustelleStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: