  • cmalo
    antwortet
    Die Topologie stimmt, alles andere läßt sich auch ohne Probleme programmieren.

    Die ABB US/U 2.2 und 4.2 sind die einzigen Geräte die nicht wollen.
    ansonsten Merten,Gira,MDT und auch ABB Schaltaktoren gehen problemlos.

    ???

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Stimmt den die Topologie nachweislich?

    Auch ein "spinnertes" Netzteil kann sowas hervorrufen - hatte ich schon mal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • cmalo
    antwortet
    hm geht nicht.

    ets sagt: "Die physikalische Adresse des Geräts wurde erfolgreich programmiert, aber die abschliessende Prüfung ist fehlgeschlagen.
    Bitte überprüfen Sie die Topologie.
    Sie müssen den Programmiermodus (LED) des Geräts mauell ausschalten."

    Ein schreiben der Applikation schlägt dann fehl mit: "Gerät antwortet nicht"

    Gibt's noch etwas anderes das man ausprobieren könnte?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Aendu007
    antwortet
    US/U vom Bus nehmen 20sek warten wieder anschliessen)
    Anschlüsse für die Kontakte anhängen (wenn auf den Kontakten geschaltet wird, ohder Drähe halbwegszusammen kommen ) klappt das Programmieren nicht

    Nach angelegter Busspannung 10sek warten und erst jetzt Programmier Taster drücken

    Einen Kommentar schreiben:


  • cmalo
    antwortet
    Hi,

    das Problem mit der Programmierung der us/u hab ich auch. Nichts geht, gibt's da irgendeine allgemeingültige Lösung?

    Gruß
    Christian

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJ.Picasso
    antwortet
    sorry, dann ruf am Besten mal die ABB Hotline an.
    Die haben mir damals bei meinem Problem auch geholfen - sind wirklich sehr nett.

    Ciao
    Der DJ

    Einen Kommentar schreiben:


  • embex
    antwortet
    Das geht ja grade nicht, weil ich nichtmal die physikalische adresse ändern kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJ.Picasso
    antwortet
    1. Tasterschnittstelle in der ETS anklicken
    2. rechte Maus Taste
    3. Applikationsprogramm ändern
    4. GO!

    Einen Kommentar schreiben:


  • embex
    antwortet
    Ich finde dort nur die SW für ETS3, die habe ich schon. Auch schon mehrmals in ETS importiert und die Geräte neu ins Projekt geladen.
    Welche SW meintest du den genau?


    Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJ.Picasso
    antwortet
    Zitat von embex Beitrag anzeigen
    Zu DjPicasso:
    Woher bekommt man sie SW?
    Das mit der Testumgebung ist kein Problem, habe alles einzeln vor mir liegen, nur auf Brett montiert.
    ... von der ABB Homepage

    Home

    Ciao
    Der DJ

    Einen Kommentar schreiben:


  • embex
    antwortet
    Zu Aendu007:
    Was soll ich reinhängen ? OS?
    Nein Keine Loop.
    Netzteil ist ja ein KNX Netzteil hat also integrierte Drossel.
    Adresse der FT ist 1.1.20 der Geräte 1.1.1 - 1.1.4 müsste also passen
    da ich ja die Taster programmieren konnte.

    Zu DjPicasso:
    Woher bekommt man sie SW?
    Das mit der Testumgebung ist kein Problem, habe alles einzeln vor mir liegen, nur auf Brett montiert.


    Gruß
    embex

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJ.Picasso
    antwortet
    Hallo embex,

    ich hatte auch mal Probleme mit den US/U 2.2 und 4.2.

    Nachdem ich die aktuelle Version der Software eingespielt habe, waren die jedoch verschwunden. Teilweise hatten die Komponenten zwar die bereits die neueste Version, ich habe sie jedoch noch mal eingespielt.

    Dabei trat unter anderem auch folgender Effekt auf. Die neuen Versionen der US/U konnten nicht im Netz eingespielt werden sondern NUR in einer eigenenTestumgebung (SV und US/U), ansonsten brach die Kommunikation immer wieder ab.

    Mit neuer SW-Version gab es danach keinerlei Probleme mehr.

    Ciao
    Der DJ

    Einen Kommentar schreiben:


  • Aendu007
    antwortet
    Hallo embex
    du hängst den os rein und weisst über die Kommunikation bescheid....
    trotzdem stelle mal ein paar Grundsätzliche Fragen:
    deine busverkabelung hat keinen loop?
    deine Spannungsversorgung hat auch eine integrierte Drossel? Ich glaube zwar , dass es ohne Drossel gar nie möglich ist zu programmieren.
    die physikalische Adresse der FT Schnittstelle entspricht den Adressen der Komponeneten? z.B.: 1.1.250 und dann 1.1.xxx
    Gruss Aendu

    Einen Kommentar schreiben:


  • embex
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Programmierung von ABB US/U 2.2 klappt nicht.

    Programmierung von ABB US/U 2.2 klappt nicht

    Hallo,

    habe ein kleines Problem.
    Bin neu mit KNX/EIB und habe einen kleinen Testbus aufgebaut mit den Elementen:

    2 x Siemens Taster 2-fach AP115/31
    2 x ABB Universalschnittstelle 2-fach US/U 2.2
    1 x Netzteil Siemens 160mA
    1 x RS-Interface und LPC-Programmer mit FT1.2 Software von freebus.org
    1 x ETS3 Studi Version

    So nun mein Problem ich habe zuerst alle Geräte in ein Projekt importiert. Danach wollte / habe ich die physikalischen Adressen vergeben da kam schon das erste Problem. ETS gibt mir immer zurück das die
    Adressierung nicht geklappt hat. Die Taster haben aber die gewünschte Adresse.
    Die US/U kann ich nicht einstellen daher erste Frage warum die Taster funktionieren die US/U aber nicht.

    So als ich festgestellt habe das die Adressierung bei den Tastern geklappt hat wollte ich die Applikation aufspielen. Das hat dann nach mehrmaligen Versuchen geklappt. ETS sagte immer "Gerät antwortet nicht". Aber wie gesagt, einfach weiter versucht und die Taster sind nun so programmiert wie ich sie haben will.

    Ich habe sodann mal ein Osszi an den Bus gehängt und siehe da, das RS-Interface macht eine zu kleine Pause zwischen den einzelnen UART-Zeichen. Es müssten ja 2 Bitzeiten sein, sind aber ungefähr 1,6 - 1,7

    Liegt es also an der zu kurzen Pause das die US/U 2.2 gar nicht antwortet?

    Bitte um Hilfe kann mit dem Bus garnichts anfangen mein Ziel ist es mit den Tastern die US/U zu steuern an denen zur Anzeige LEDs hängen.