    antwortet
    Danke für die Hilfe,

    ich habe vergessen diesen Thread zu schliessen, habe vergessen das ich genau dieses Problem schonmal hatte und ich nur bestimmete Startoptionen wählen muss damit das ganze geht.

    Mit Sudo habe ich es auch wieder hinbekommen zu lesen von wem die Schnittstelle ist, aber Danke für den Hinweis eibd nicht mehr als root laufen zu lassen.

    Mit der Startoption: eibd -d -D -S -T -i usb:1:5:1:0
    komme ich auch wieder mit der ETS auf den bus, diese findet die eibd Verbindung sogar selbstständig im Netzwerk.
    Das einzige ist, das die Verbindung nur eine kurze Zeit bestehen bleibt und erst dann wieder im Busmonitor Telegramme zu sehen sind wenn ich per ETS etwas über die IP des eibd sende. Das war meine ich bei meiner ersten Installation unter Ubuntu anders, aber vieleicht liegt das ja an der root Sache, danke nochmals.



    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • mkoegler
    antwortet
    Zitat von chrismave Beitrag anzeigen
    Allerdings komme ich nocht nicht mit der ETS auf die eibd Verbindung "Unicast Test failed"!
    Ignoriere das. Das hat keine Auswirkung auf die Funktion. Ein besserer Test ist ein tatsächlicher Zugriff auf den Bus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mkoegler
    antwortet
    Zitat von chrismave Beitrag anzeigen
    Zum Problem ich habe noch in Erinnerung das die Informationen der USB Schnittstelle lesbar sein müssen, das sind sie aber nicht:
    [code]
    chrismave@HomeVisu:~$ findknxusb
    Possible addresses for KNX USB devices:
    device 2:2:1:0 (<Unreadable>:<Unreadable>)
    Es fehlen findknxusb die Zugriffsrechte für die Schnittstelle. Per sudo findknxusb sollte es gehen.

    Besser wäre die Vergabe der Zugriffsrechte per udev:

    http://bcusdk.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=bcusdk/bcusdk;a=commit;h=76c8988f26b556514c8ac1f5ae7d271b 9746c40a

    Dann müßte der EIBD nicht mehr als root laufen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrismave
    antwortet
    Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
    Versuch mal das zum starten
    Code:
    sudo [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/eibd/"]eibd[/URL] -t1023 -d -D -R -T -D -i -u usb:2:2:1:0
    die trace level 1023 kannst du nachher ja weglassen
    Danke!

    groupswrite geht!

    Allerdings komme ich nocht nicht mit der ETS auf die eibd Verbindung "Unicast Test failed"!

    Versuche ich morgen wieder dann geht es mit den anderen Scripten weiter automatischer Start,Datum und Zeit auf dem Bus ... und dann wieder Misterhouse...

    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • NilsS
    antwortet
    Versuch mal das zum starten
    Code:
    sudo [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/eibd/"]eibd[/URL] -t1023 -d -D -R -T -D -i -u usb:2:2:1:0
    die trace level 1023 kannst du nachher ja weglassen

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrismave
    hat ein Thema erstellt - √ - Brauche Hilfe bei eibd und USB in VirtualBox.

    - √ - Brauche Hilfe bei eibd und USB in VirtualBox

    Guten Abend,
    lange lange ist es her das ich eibd unter Ubuntu am laufen hatte, allerdings hat sich meine Ubuntu Partition irgendwie verabschiedet also begann ich alles in einer VirtualBox mit Ubuntu 8.10 unter XP, neu aufzusetzen um danach auch wieder Misterhouse zum laufen zu bringen! (Das ganz jetzt unter XP hat mit meinem Apple TV und iTunes zu tun aber das nur am Rande)

    Zum Problem ich habe noch in Erinnerung das die Informationen der USB Schnittstelle lesbar sein müssen, das sind sie aber nicht:
    Code:
    chrismave@HomeVisu:~$ findknxusb
    Possible addresses for KNX USB devices:
    device 2:2:1:0 (<Unreadable>:<Unreadable>)
    chrismave@HomeVisu:~$ sudo eibd -t1023 -u usb:2:2:1:0
    Layer 1(09E29B50,4B1C23D0) Detect
    Layer 1(09E29B50,4B1C23D0) Using 2 (2:2:1:0) (2:129)
    Layer 1(09E29B50,4B1C23D0) Open
    Layer 1(09E29B50,4B1C23D0) Claimed
    Layer 1(09E29B50,4B1C23D0) Opened
    allerdings sehe ich unter eibd alle über den Bus laufenden Telegramme:
    Code:
    Layer 1(09E29B50,4B1C23D0) Send(064): 01 13 09 00 08 00 01 0F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E29B50,4B1C23D0) StartRecv
    Layer 0(09E29B50,4B1C23D0) Send(064): 01 13 09 00 08 00 01 0F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E29B50,4B1C23D0) StartSend
    Layer 0(09E29B50,4B1C23D0) SendComplete 64
    Layer 0(09E29B50,4B1C23D0) RecvComplete 64
    Layer 0(09E29B50,4B1C23D0) RecvUSB(064): 01 13 0B 00 08 00 03 0F 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E29B50,4B1C23D0) StartRecv
    Layer 1(09E29B50,4B1C23D1) Recv(064): 01 13 0B 00 08 00 03 0F 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 1(09E29B50,4B1C23D1) Send(064): 01 13 0A 00 08 00 02 0F 03 00 00 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E29B50,4B1C23D1) Send(064): 01 13 0A 00 08 00 02 0F 03 00 00 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E29B50,4B1C23D1) StartSend
    Layer 1(09E2A158,4B1C23D1) EMI1
    Layer 2(09E40008,4B1C23D1) Open
    Layer 2(09E40008,4B1C23D1) Opened
    Layer 3(09E503A0,4B1C23D1) Open
    Layer 2(09E40008,4B1C23D1) OpenL2
    Layer 0(09E2A158,4B1C23D1) Send-EMI(005): 46 01 00 60 12
    Layer 1(09E29B50,4B1C23D1) Send(064): 01 13 0D 00 08 00 05 01 01 00 00 46 01 00 60 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E29B50,4B1C23D1) SendComplete 64
    Layer 0(09E29B50,4B1C23D1) Send(064): 01 13 0D 00 08 00 05 01 01 00 00 46 01 00 60 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E29B50,4B1C23D1) StartSend
    Layer 0(09E29B50,4B1C23D1) SendComplete 64
    Layer 8(09E50420,4B1C23D1) OpenLocalSocket
    Layer 8(09E50420,4B1C23D1) LocalSocket opened
    Layer 4(09E29F88,4B1C23D1) GroupCacheInit
    Layer 0(09E29B50,4B1C23D9) RecvComplete 64
    Layer 0(09E29B50,4B1C23D9) RecvUSB(064): 01 13 13 00 08 00 0B 01 01 00 00 49 BC 00 08 08 03 E3 00 80 0C 7B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E29B50,4B1C23D9) StartRecv
    Layer 1(09E29B50,4B1C23D9) Recv(064): 01 13 13 00 08 00 0B 01 01 00 00 49 BC 00 08 08 03 E3 00 80 0C 7B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E2A158,4B1C23D9) RecvEMI(011): 49 BC 00 08 08 03 E3 00 80 0C 7B
    Layer 2(09E40008,4B1C23D9) Recv L_Data low from 0.0.8 to 1/0/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 7B 
    Layer 2(09E40008,4B1C23D9) Recv L_Data low from 0.0.8 to 1/0/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 7B 
    Layer 3(09E503A0,4B1C23D9) Recv L_Data low from 0.0.8 to 1/0/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 7B 
    Layer 0(09E29B50,4B1C241F) RecvComplete 64
    Layer 0(09E29B50,4B1C241F) RecvUSB(064): 01 13 11 00 08 00 09 01 01 00 00 49 BC 00 07 06 0C E1 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E29B50,4B1C241F) StartRecv
    Layer 1(09E29B50,4B1C241F) Recv(064): 01 13 11 00 08 00 09 01 01 00 00 49 BC 00 07 06 0C E1 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E2A158,4B1C241F) RecvEMI(009): 49 BC 00 07 06 0C E1 00 80
    Layer 2(09E40008,4B1C241F) Recv L_Data low from 0.0.7 to 0/6/12 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 
    Layer 2(09E40008,4B1C241F) Recv L_Data low from 0.0.7 to 0/6/12 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 
    Layer 3(09E503A0,4B1C2420) Recv L_Data low from 0.0.7 to 0/6/12 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 
    Layer 0(09E29B50,4B1C2433) RecvComplete 64
    Layer 0(09E29B50,4B1C2433) RecvUSB(064): 01 13 11 00 08 00 09 01 01 00 00 49 BC 00 0F 06 00 E1 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E29B50,4B1C2433) StartRecv
    Layer 1(09E29B50,4B1C2433) Recv(064): 01 13 11 00 08 00 09 01 01 00 00 49 BC 00 0F 06 00 E1 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E2A158,4B1C2433) RecvEMI(009): 49 BC 00 0F 06 00 E1 00 80
    Layer 2(09E40008,4B1C2433) Recv L_Data low from 0.0.15 to 0/6/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 
    Layer 2(09E40008,4B1C2433) Recv L_Data low from 0.0.15 to 0/6/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 
    Layer 3(09E503A0,4B1C2433) Recv L_Data low from 0.0.15 to 0/6/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 
    Layer 0(09E29B50,4B1C2433) RecvComplete 64
    Layer 0(09E29B50,4B1C2433) RecvUSB(064): 01 13 12 00 08 00 0A 01 01 00 00 49 BC 00 0F 06 01 E2 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E29B50,4B1C2433) StartRecv
    Layer 1(09E29B50,4B1C2433) Recv(064): 01 13 12 00 08 00 0A 01 01 00 00 49 BC 00 0F 06 01 E2 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E2A158,4B1C2433) RecvEMI(010): 49 BC 00 0F 06 01 E2 00 80 00
    Layer 2(09E40008,4B1C2433) Recv L_Data low from 0.0.15 to 0/6/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 
    Layer 2(09E40008,4B1C2433) Recv L_Data low from 0.0.15 to 0/6/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 
    Layer 3(09E503A0,4B1C2433) Recv L_Data low from 0.0.15 to 0/6/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 
    Layer 0(09E29B50,4B1C243E) RecvComplete 64
    Auch mit der ETS konnte ich über die KNXnet/IP und den Port 3671 programmieren und mitlesen, dieses geht auch nicht?!

    In der WindowsFirewall des ETS Rechners habe ich den Port 3671 freigegeben, muss ich das im Router auch?

    Da ich immer noch 0 Ahnung habe was ich da eigentlich mache weis ich jetzt hier nicht mehr weiter, kann mir jemand helfen?

    Ach so, noch zur Info ein groupswrite an die IP geht auch nicht!

    Irgendjemand ne Idee
    Christoph
Lädt...
X