    Hallo Leute,

    folgende Problemstellung:

    Ich möchte beim Verlassen meines Hauses einen Taster installieren, der mir alle noch 'brennenden' Lampen ausmacht.

    Zur Verfügung habe ich:
    - GIRA Schalt-Jalousieaktor 16/8-fach mit Zentralfunktion
    - GIRA TS 2 6fach (ausschließlich Wippenfunktion verfügbar)

    Die Zentralfunktion des Aktors kann ich schon gebrauchen, allerdings gehen dann bei Betätigung erstmal alle Lampen an, bevor ich dann alle ausmachen kann.

    Gibt's mit o.g. Hardware eine Lösung für mein Problem?

    Danke, Thomas

    #2
    Hi,
    was für einen Schaltaktor hast Du Bestell-Nr.?
    Hat er nur ein Zentralojekt?

    was mir auf Anhieb einfällt, den Tastsensor so parametrieren das er beim drücken nur einen "Aus" Befehl auf die Zentral GA sendet.
    Grüße Manuel

    Kommentar


      #3
      Hallo Thomas,

      ich denke du musst am Taster selbst den Parameter deiner Zentral Aus Taste auf AUS stellen. Diese müsste jetzt auf UM sein was bei einer reinen Aus Funktion zu genannten Fehler führt.

      Wenn du auf das Zentralobjekt des Gira Aktor eine 0 sendest gehen alle aus. Genau diese Information musst du deinen Taster beibringen.

      Kommentar


        #4
        Hallo Manuel, Hallo Axel,

        vielen Dank, genau das war's. Der Taster war auf UM programmiert. Funktioniert jetzt einwandfrei. Super. Nochmals vielen Dank