Du meinst die Zykluszeit? Die hat damit erst mal nix zu tun. Das heißt nur bei 36Min, das 50% in 18Min offen und 18 Min zu umgesetzt werden. Ist relativ lang, aber bei FBH grundsätzlich ok.
Das andere ist die Überwachungszeit. Die muss länger sein, als der Intervall in dem der TS2+ sendet, sonst geht der Aktor davon aus, das was nicht stimmt und geht auf den unter "Position des Ventilantriebs bei Ausfall des Raumthermostats" hinterlegten Stellung.
Wie er nun auf eine geänderte Stellgrüße reagiert, musst Du wohl ausprobieren, wenn es keine weitere Doku gibt.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
FBH mit Gira Tastensensor 2 Plus
Einklappen
X
-
ich habe eine Stellzeit von 36mins im Aktor, macht es da nicht Sinn, die Zykluszeit für automatisches Senden auf einen höheren Wert zu setzen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe ich schon getan...
http://www05.abb.com/global/scot/sco...08013d0101.pdf
...leider nix gefunden!
Einen Kommentar schreiben:
-
das hängt vom Aktor ab, wie der drauf reagiert, einfach dort mal nachlesen
Einen Kommentar schreiben:
-
Hierzu nochmal ne Frage:
Wenn der TS2 neue Werte an den Heizungsaktor sendet, fängt der Aktor dann mit seine PW neu an?
Ich dokumtentiere zur Zeit die Ausgabe des TS2, schein alles richtig zu sein, aber der Aktor schaltet so gut wie nie, d.h. die Bude bleibt kalt.
Einen Kommentar schreiben:
-
hmm logisch, stimmt auch wieder!
was ich sehe ist ja nur der "1" anteil vom zyklus... d.h. wir haben hier ne enstprechung eines stetigen stellwerts von ca. 53%. also um die "offen" zeit länger zu bekommen muss entweder die temperaturdifferenz zwischen ist und soll größer sein oder die zykluszeit noch größer eingestellt werden
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich kann die Zykluszeit noch nicht erkennen - ich sehe nur:
... den restlichen Kram mal weggelassen.Code:1285144192 INFO Object : New value 0.392 for object raumtemperaturregelung.stellgroessen.bad_eg (type: 5.001) ... 1285144627 INFO Object : New value 0 for object raumtemperaturregelung.stellgroessen.bad_eg (type: 5.001)
Deine Zykluszeit ist erst abgelaufen, wenn der Regler wieder auf "1" gestellt hat.
Viele Grüße,
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
1285144192 INFO Object : New value 0.392 for object raumtemperaturregelung.stellgroessen.bad_eg (type: 5.001)
1285144192 INFO MysqlPersistentStorage : Writing '0.392' for object 'raumtemperaturregelung.stellgroessen.bad_eg'
1285144192 INFO MysqlPersistentStorage : Writing log '0.392' for object 'raumtemperaturregelung.stellgroessen.bad_eg'
1285144192 INFO Object : New value on for object raumtemperaturregelung.meldung_heizen.zentralstatu s_ventile (type: 1.001)
1285144192 INFO MysqlPersistentStorage : Writing 'on' for object 'raumtemperaturregelung.meldung_heizen.zentralstat us_ventile'
1285144192 INFO MysqlPersistentStorage : Writing log 'on' for object 'raumtemperaturregelung.meldung_heizen.zentralstat us_ventile'
...
1285144412 INFO Object : New value 22.78 for object sensorik.ist-temperaturen.bad_eg (type: 9.xxx)
1285144412 INFO MysqlPersistentStorage : Writing '22.78' for object 'sensorik.ist-temperaturen.bad_eg'
1285144412 INFO MysqlPersistentStorage : Writing log '22.78' for object 'sensorik.ist-temperaturen.bad_eg'
...
1285144627 INFO Object : New value 0 for object raumtemperaturregelung.stellgroessen.bad_eg (type: 5.001)
1285144627 INFO MysqlPersistentStorage : Writing '0' for object 'raumtemperaturregelung.stellgroessen.bad_eg'
1285144627 INFO MysqlPersistentStorage : Writing log '0' for object 'raumtemperaturregelung.stellgroessen.bad_eg'
1285144627 INFO Object : New value off for object raumtemperaturregelung.meldung_heizen.zentralstatu s_ventile (type: 1.001)
1285144627 INFO MysqlPersistentStorage : Writing 'off' for object 'raumtemperaturregelung.meldung_heizen.zentralstat us_ventile'
1285144627 INFO MysqlPersistentStorage : Writing log 'off' for object 'raumtemperaturregelung.meldung_heizen.zentralstat us_ventile'
also wenn ich die unix times konvertiere sind das nun 8 minuten zykluszeit -_- davon fallen nochma ca. 3 minuten weg die der stellantrieb zum heizen und aufmachen braucht... das reicht hinten und vorne nich um den raum irgendwie warm zu bekommen
wegen der stufe der uwp muss ich mal schauen ob ich das noch niedriger einstellen kann. die verrohrung ist komplett mit diesen kunststoffrohren da gemacht, dementsprechend gibt es eigentlich auch kaum winkel, weil man die ja in sich ganz gut biegen kann und schellen gibt es auch kaum, sind größtenteils locker durch bohrungen bzw. ausklinkungen in den ständern geführt (und hohlräume natürlich proper gedämmt mit holzfasermatten)
edit: der wert für die stellgröße steht noch als 0.392 im linknx weil ich den datentyp noch nich von 8 auf 1 bit geändert hab, aber das betrifft nur die linknx-config und ist vom bus unabhängig
Einen Kommentar schreiben:
-
hab jetzt keine ETS hier, aber ich denke "Zykluszeit der schaltenden Stellgröße" müsste eigentlich das richtige sein!?
Zu den Fließgeräuschen: Ist jetzt OT, aber das dürfte mehr an "ungünstiger" Installation als am Holzhaus liegen. Entweder zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten (UWP mal ne Stufe unter?), Stromungstechnisch schlechte Verbindungen oder falsche Befestigung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Uwe!
Es gibt noch eine weitere Option unter "Stellgrößen und Status-Ausgabe" die sich "Zykluszeit der schaltenden Stellgröße (1...255) * 1 min nennt, jedoch sind dort bereits 15 Minuten eingestellt (so wie es vorher im Heizungsaktor auch der Fall war...)
Vielleicht muss ich den TS2 plus nochmal neu flashen, ich probier das jetzt einfach mal aus
Ja, ich hab ne TA UVR 1611 mit nem EIB-Buskonverter dran und die Freigabe des Fußbodenheizungsmischer-Funktionselements erteilt das Objekt 25 (Alle Ventile geschlossen) vom Gira Heizungsaktor. Auf diese Weise spart man Saft für die Heizkreispumpe, wenn eh alle Stellantriebe zu sind. Es bschont vor allem auch die Ohren, im Holzhaus ist nämlich leider die Heizungsleitung sehr deutlich zu hören
Ich sag bescheid ob das mit der Zykluszeit nachm neu Programmieren besser funktioniert!
Einen Kommentar schreiben:
-
Na die Zykluszeit war vorher vom Heizungsaktor vorgegeben und muss jetzt vom TS2+ vorgegeben werden. hat mit den 5K/240 min nichts zu tun, da muss es noch eine eigene Einstellung im TS2+ geben.
Du schaltest die UWP also immer dann an, wenn mindesten ein Ventil offen ist?
Einen Kommentar schreiben:
-
TS2 plus schaltet mit viel zu geringer Zykluszeit
Hallo Leute, ich hab kapere mal wieder ein Thema
Und zwar habe ich testweise meine Heizungsregelung geändert von
* TS2 plus gibt stetigen Stellwert aus
* Gira Heizungsaktor macht PWM draus
in
* TS2 plus gibt 1 bit-PWM direkt aus
auf diese Weise kann ich über den Zentral-Ventilstatus die Heizungspumpe genauer an- und ausschalten, vorher ging die auch an, wenn der Stellwert beispielsweise 1% war und der thermoelektrische Stellantrieb die meiste Zeit geschlossen war.
Jedenfalls nun zum Problem: seit der Umstellung ist die PWM-Zykluszeit viel zu gering (5 Minuten). In der TS2plus-Parametrierung ist jedoch außer von Stetig auf Schaltend nichts verändert worden, also es steht weiterhin auf Fußbodenheizung mit 5K / 240 min.
Hat jemand eine Idee, wie diese viel zu geringe Zykluszeit zustande kommen kann?
Einen Kommentar schreiben:
-
dito! 240 ist für schnelle Reaktion zu viel. Ich hab's ein einigen Räumen auf 60 reduziert und fahre damit sehr gut! (kann bei Dir aber anders sein)
Einen Kommentar schreiben:
-
ich würde eher die Nachstellzeit etwas reduzieren (z.B. 120 - 180 min).
... aber wie schon gesagt, ist ein völliger Schuss ins Blaue ohne jeweilige Kurven.
Viele Grüße,
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
ICh bin jetzt ab ca. 18Uhr bis 1,5° über das Ziel von 22° hinaus geschossen.....
Eingestellt hatte ich 3k/240min!
Soll ich jetzt auf 4k/240min zurückdrehen, oder eher an der Nachstellzeit etwas ändern?