    Hi zusammen,

    die Kombination ETS 3F und die Syncoregler von SIBT haben ein Problem...
    Wenn man die Geräte ganz normal programmiert, erscheinen im Gruppenmonitor keinerlei Telegramme..

    Dann geht die sucherei los, und der Puls sowie Temperatur steigen gleichzeitig nach oben............

    Anruf bei der SIBT Hotline half dann.

    Haben Sie den Patch verwendet.......

    Welchen Patch ???????

    Es gibt einen speziellen Patch für die ETS 3 in Kombination mit dem Gerät.

    Download unter:


    - www.siemens.de/hit
    - weiter auf HIT Starten
    - weiter auf verschiedenes
    - weiter auf infocenter
    - weiter auf knx Dokumentation
    - weiter auf ETS330fPatch

    Ab dann kommt Temperatur und Puls wieder runter und die Welt ist wieder in Ordnung............

    #2
    Du bist mein Held !!!

    Ich hab schon gedacht, ich bin bekloppt.
    Patch rein, dann klappt es !!

    Danke für den Hinweis !!!

    Kommentar


      #3
      Hatten wir doch vor 2 Tagen ...
      ... von wo hattest Du die Produktdatenbank?
      Übrigens es heisst SBT!

      @EIB-Tech
      PS: wie ist das nun mit dem iPad Zoom?

      Kommentar


        #4
        Die Produktdatenbank natürlich von Siemens. Wo genau und welcher Link, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, aber definitiv direkt von Siemens. Dass ich einen Patch brauche, habe ich dann durch googeln in diesem Forum erfahren, kurz bevor ich verrückt wurde, weil das Gerät erreichbar und programmierbar war, jedoch nichts ausspuckte und auf Abfragen nicht reagierte...

        Nicht vergessen, die dezentrale Spannungsversorgung vom RMU abzuschalten...beißt sich sonst mit der Versorgung vom EIB.

        Hatte in meinem Fall übrigens den RMU720B im Einsatz...


        EDIT: Produktdatenbank gibt es hier :
        https://www.cee.siemens.com/web/aust.../synco700.aspx

        Kommentar


          #5
          OK, das ist noch der alte Downloadlink ...

          Aktueller Link zu allen Produktdatenbanken:
          GAMMA Produktdatenbank - KNX - GAMMA Gebudesystemtechnik - Building Technologies - Siemens

          Kommentar


            #6
            Braucht man für die "neuen" dann keinen Patch mehr oder wo soll der Unterschied sein ?!?! Warum nimmt Siemens die Seite dann nicht raus, wenn die alt ist und die "Produktdatenbank" Fehler verursacht ?!

            Kommentar


              #7
              Nö, aber da ist der Hinweis für den in der ETS3f notwendigen Patch dabei ...