Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Visualisierung / IP-Gateway

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Micha
    antwortet
    Auszug aus der Produktbeschreibung im Anhang


    Sowohl das IP Interface N 148/22 als auch der IP RouterN 146/02 bieten vier KNXnet/IP Tunneling-Verbindungenund eine ObjectServer-Verbindungfür den uneingeschränkten Zugriff von mehreren Anwendungen auf das KNX-Netzwerk
    Freundliche Grüße aus Wörlitz

    Micha
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • meudenbach
    Ein Gast antwortete
    Also noch mal.... Gateway = Router = KNXnet/IP routing

    Der stellt eine Verbindung bereit, worüber sich alle routing fähigen Geräte bedienen können. Hierüber können sich also der HS, der Mac und im Zweifel auch die ETS und andere Devices verbinden. Du benötigst den Router also lediglich ein mal in Deiner Installation.

    Das IP interface stellt nur eine Verbindung her. Du würdest also je Gerät, vorausgesetzt es unterstützt KNXnet/IP tunneling, ein entsprechendes Interface benötigen.

    Im Falle eines HS, den Du ja später einsetzen möchtest, ist ein Router Pflicht. Der HS unterstützt IP seitig nur KNXnet/IP routing. Der Apple bzw mmh kann beides.

    Klarer ?!

    LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    VaserControl connected auf ein IP-Gateway

    IPAS Combridge Studio connected gleich auf alle IP-Gateways parallel.

    usw.

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • Raubschwein
    antwortet
    Also: (Tschuldigung, wenn ich auf dem Schlauch stehe!)

    Gira Homeserver nur mit Gateway?

    Mac-home nur mit Gateway?

    Iphone nur mit Gateway?

    Einen Kommentar schreiben:


  • meudenbach
    Ein Gast antwortete
    Grob erklärt, läßt die IP Schnittstelle nur eine Verbindung zu einem entsprechenden Device zu. Der Router (das ist das, was Du als Gateway bezeichnest), ist auch eine "Schnittstelle" und zus. öffnet er eine Multicast "Wolke" worüber eben mehrere Devices, die Multicast unterstützen, zugreifen können.

    Du mußt also beachten, was die Geräte unterstützen. Man spricht hier eben von Tunneling (eine Verbindung) oder Routing (Multicast Verbindung). Der HS kann nur Multicast, ergo kommst Du mit der Schnittstelle nicht weit und benötigst eh einen Router/Gateway. mmh kann beides würde aber im Falle der IP Schnittstelle diese allein für sich beanspruchen.

    LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Raubschwein
    antwortet
    Also kaufen?

    Wenn ich mir nen Gira Homeserver später zulegen will, benötige ich den dann auch, oder ist der dann überflüssig?

    Oder das Zeug mit mit Mac Mini?



    Für was benötige ich denn dann den Gateway? (Reicht in der Regel nicht die IP-Schnittstelle?)

    Welche Aktionen kann ich mit dem Gateway machen, was die Schnittstelle nicht kann?

    Einen Kommentar schreiben:


  • meudenbach
    Ein Gast antwortete
    Funzt das mit Mac-home
    logisch funzt das... incl. Busmonitor und Adressimport

    LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Raubschwein
    antwortet
    Wie weit komme ich dann mit einer ABB IP-Schnittstelle IPS/S 2.1?

    Funzt das mit Mac-home, oder meinem I-Phone schon?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Raubschwein
    antwortet
    Wieso USB? Wie die ETS3 mit dem Bus verbunden ist, sollte doch egal sein, oder?

    ICh bin per RS232 verbunden....

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Eisbär hat einen integrierten Busmonitor

    Nachtrag: Der Eisbär hat sogar einen integrierten Busmonitor. Also muss die ETS gar nicht gleichzeitig lauffähig sein, um Fehler zu finden. Also reicht im Prinzip eine USB-Verbindung ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Raubschwein Beitrag anzeigen
    Also für den Eisbär benötige ich keinen IP-Gateway?
    Im EisBär kannst Du die Schnittstelle einstellen, ähnlich wie in der ETS auch. Beachte aber, dass dann nicht gleichzeitig den ETS Busmonitor laufen lassen kannst. Mit einem zusätzlichen IP-Router (oder IP-Schnittstelle) kannst Du auf dem gleichen PC sowohl ETS (Busmonitor) und auch die Visu betreiben.

    Zitat von Raubschwein Beitrag anzeigen
    Falls ich um einen IP-Gateway wirklich nicht herum komme, welchen könnt Ihr mir da empfehlen?
    Beachte die Unterschiede:

    IP-Schnittstelle = günstiger, macht Tunneling, quasi eine direkt Verbindung vom LAN zu KNX

    IP-Router = teurer, ermöglicht, wie der Name sagt auch Routing, LAN als Backbone zu verschiedenen KNX-Linien, Zugriff via Internet. etc., kann normalerweise auch Tunneling, über einem Router kannst Du theoretisch gleichzeitig die ETS via Routing und die Visu via Tunneling betreiben.

    Nimm einfach ein Markengerät. Ich verwende derzeit ABB IPR/S 2.1. Die Weinzierl haben auch einen guten Ruf. Nehme an, die andern gehen genauso...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wasserkocher
    antwortet
    der ip router ist eines meiner Lieblingsgeräte: auspacken, einstecken, funktioniert! Ich glaube dass es da keine großen Unterschiede zwischen den Herstellern gibt. Habe welche von Siemens und Gira benutzt und immer ohne Probleme.

    viele Grüße
    Fabian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Raubschwein
    antwortet
    Also für den Eisbär benötige ich keinen IP-Gateway?

    Wenn ich mal auf den Gira HS oder MacMyhome aufrüsten möchte, benötige ich da zusätzlich einen IP-Gateway?

    Falls ich um einen IP-Gateway wirklich nicht herum komme, welchen könnt Ihr mir da empfehlen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Raubschwein Beitrag anzeigen
    Welche Visualisierung/Aufsätze gibt es denn, die ich einfach auf den Rechner spielen kann, wo auch meine ETS3 läuft?
    Wie meinst Du das, soll die ETS und die Visu gleichzeitig laufen?

    Wenn Sie nur alternativ laufen sollen, geht zB der Eisbär via USB problemlos auf dem gleichen Rechner.

    Gruss Heinz

    Einen Kommentar schreiben:


  • xcam3
    antwortet
    Zitat von Raubschwein Beitrag anzeigen
    , wo auch meine ETS3 läuft?
    Also hast du an deinem Rechner eine Schnittstelle zum EIB ?
    Ich glaub ich hab früher mal eine Visu-Demo von Aston Winswitch gehabt, die mit der seriellen Schnittstelle gearbeitet hat.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X