    Hi,

    Habe ein kleines Problem mit meinem Gira Infoterminal Touch und Rollladen Aktor.

    Ziel ->
    1. Anzeigeelement das mir die Aktuelle Position Anzeigt
    2. Über das Selbe Anzeige Element die Neue Position angeben.

    Problem:

    Ich weis zwar nicht wie aber es hatte ein mal funktioniert. Nachdem ich für die Restlichen Aktor Kanäle die Gleichen Felder Erstellt habe werden mir die Werte nicht Aktualisiert oder die eingegebene Soll Position wird sofort ohne Bewegung am Rollladen im Panel übernommen.

    Ist wahrscheinlich nur ein kleiner Einstellungsfehler. Hoffe jemand kann helfen?

    Gruß Tom

    #2
    Hi Tom,

    hab ich folgendermaßen gelöst (Bilder sagen mehr als 1000 Worte... ):
    - Ein Anzeigeelement (Dimmen) siehe Bild 1.
    - Konfiguration des Anzeigeelements siehe Bild 4.
    - Als sendende GA das Positionierungsobjekt und als zusätzliche hörende GA das Position-Rückmeldungsobjekt des Jalousie-Aktors verwendet. Siehe Bild 2.
    - Konfiguration als Taste siehe Bild 3.

    Hoffe du kannst so den Fehler bei dir finden...
    Angehängte Dateien
    Gruß
    Christian

    Kommentar


      #3
      Danke für die Zügige Antwort.

      Du schriebst HÖHERE GA ist das zwingend nötig? Wenn ja warum?

      Gruß Thomas

      Kommentar


        #4
        Zitat von Tom0815 Beitrag anzeigen
        Danke für die Zügige Antwort.

        Du schriebst HÖHERE GA ist das zwingend nötig? Wenn ja warum?
        Zwingend ist es eine hörende GA eigentlich nie. In diesem Fall zeigt das Anzeigeelement damit jedoch immer die aktuelle Position des Rollladens an.

        Hintergrund:
        Der Aktor sendet nach einer Änderungen der Position auf der Position-Rückmeldungs-GA die neue Position des Rollladens. Ohne diese hörende GA würde das Anzeigeelement, z.b. nach dem verändern des Rollladens über einen Taster (Mittels Kurz- oder Langzeit-Objekt), nicht die "echte" Position des Rollladens anzeigen sonder lediglich die letzte über die Positionierungs-GA gesendete Position.
        Gruß
        Christian