    Zitat von tbi Beitrag anzeigen

    3.) Eine bessere Schirmung zu machen. Ggf. indem man den gelb/grünen Leiter, der im Moment nicht genutzt wird mal an PE anschließt.
    Das hatte ich bei einem Kunden! Dort war auch der PE in der Verteilung mit aufgelegt. Nach dem Trennen des PE war auch das glimmen weg.

    Kommentar


      #17
      Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen

      Bei CC ist ausgeschlossen, dass nur eine LED leuchtet da alle LEDs in Reihe geschaltet sind.
      Nein, Strom fliest, wenn es ein Potetialunterschied gibt und Ladungen eine Weg finden diesen auszugleichen.
      Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen
      Wenn Spannung induziert wird, und dann ein Strom fließt, fließt in allen LEDs der gleiche Strom. ->Kirchhoff hat immer Recht.
      Auch ist nicht richtig das Null benötigt wird. Es reicht ein geschlossener Stromkreis
      Wenn Du für die Einstreuungen Spannungsquellen einzeichnest, wird das schnell anders. Kirchhoff gilt weiter, aber es ist hier keine einfache Reihenschaltung mehr

      Es muß nicht ein geschlossener Stromkreis sein, es könnten ja auch zwei Spannungsquellen (durch Induktion) sein.

      Also, Die Induktion wirkt ja nicht nur auf den einen Leiter, sondern immer auf alle. Also nehmen wir den letzten Spot in der Reihe. Er glimmt.
      Das induzierende EVG sitzt genau an seiner Zuleitung und wirkt auf die Hin zuwie auf die Rückleitung. Es verschiebt das Potential auf beiden Leitern gleich.
      Nun ist eine LED eine Diode, also hat sie eine Sperrrichtung und eine Durchlassrichtung. Warscheinlich braucht es deshalb zwei LED Spots ?
      Die anderen 2 Spot glimmen ja nicht.

      Also man muß sich das so vorstellen, wie ein U. Wobei bei dem U unten recht das DALI-EVG also die CC Quelle ist.
      Auf jedem senkrechten Teil befinden sich 2 Spots (eins oben, eins unten), wobei im linken Teil zwischen den Spots das EVG ist, was einstrahlt. Im rechten Teil gibt es kein EVG dazwischen was strahlt.
      Dort glimmt auch nichts. Nur im linken senkrechten Teil. Also die beide Spots um das instreuende EVG.

      Gruß Tbi


      Kommentar


        #18
        Zitat von Andres Beitrag anzeigen

        Das hatte ich bei einem Kunden! Dort war auch der PE in der Verteilung mit aufgelegt. Nach dem Trennen des PE war auch das glimmen weg.
        Interessant. Der PE kann also auch eine Antenne sein. Die Frage wäre dann aber: wie gut war dort der Erder oder wie weit weg.

        Einen guten PE im Haus zu haben ist auch was wert.

        Kommentar


          #19
          Ich hab wirklich Schwierigkeiten dir zu folgen. Selbst nach 3 mal lesen komme ich nicht mit. Und wenn nur ein Teil von dem stimmen sollte, ließe sich das ganz einfach testen. Man könnte die Serienschaltung der LEDs an beliebiger stelle auftrennen und winge würden dennoch leuchten. Ich wette dem wird nicht so sein. Bei der Theorie mit der Gleichtaktstörung stimmt auch was nicht.

          Aber was mir gerade auffällt: Kommt wer auf die Idee Hin- und Rückleiter nicht in einem verdrillten Kabel zu führen sonder in einen Ring zu legen?
          Zapft ihr Narren der König hat Durst

          Kommentar


            #20
            Hi Hochpass,

            das Ersatzschaltbild für eine induzierte Spannung wäre eine Spannungsquelle, oder ?

            Ich vermute übrigens nicht, dass es sich um eine Gleichtakt Störung handelt. Die Sörung ist sicher eine Wechselspannung induziert aus einem Wechselfeld.
            Die Dioden der LEDs haben aber bestimmt eine gleichrichtende Wirkung. Das meinte ich.

            Ich habe übrigens keinen Ring gelegt. Schon aus Überspannungsschutzgründen würde ich das nie machen. Siehe Dehn Handbuch.

            Sondern ein U.

            Gruß Tbi

            Kommentar


              #21
              Zitat von tbi Beitrag anzeigen
              das Ersatzschaltbild für eine induzierte Spannung wäre eine Spannungsquelle, oder ?
              Nee das sinnvolle Ersatzschaltbild ist ein Transformator mit je einer Wicklung und einem unbekannten Kopplungsfaktor. Es wir über Induktive Kopplung reden da sind wir uns sicher einig. Bei Induktion kann man nicht einfach irgendwo eine Spannungsquelle hinmalen.

              Zitat von tbi Beitrag anzeigen
              Ich vermute übrigens nicht, dass es sich um eine Gleichtakt Störung handelt. Die Sörung ist sicher eine Wechselspannung induziert aus einem Wechselfeld.
              Gleichtaktstörungen habe nichts mit AC oder DC zu tun sondern sind Störungen die auf Hin- und Rückleiter mit gleichem Vorzeichen laufen.

              Zitat von tbi Beitrag anzeigen
              Die Dioden der LEDs haben aber bestimmt eine gleichrichtende Wirkung. Das meinte ich.
              Garantiert.

              Zitat von tbi Beitrag anzeigen
              Ich habe übrigens keinen Ring gelegt. Schon aus Überspannungsschutzgründen würde ich das nie machen. Siehe Dehn Handbuch.
              Sondern ein U.
              U Kenne ich nicht, spielt aber auch keine Rolle.

              Und da sind EMV Gründe die Gleichen wie deine Überspannungsschutzgründe.

              Die Frage ist ob der Hin- und Rückleiter in einem Kabel laufen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das bei einer Serienschaltung bei CC LEDs schon mal in die Hose geht.

              Und nun muss ich aufpassen, dass mich nicht wieder einer als Atomkernbeschrifter bezeichnet. Dies ist ein Fachforum für Gebäudeautomatisierung nicht für Elektrotechnik.
              Zapft ihr Narren der König hat Durst

              Kommentar


                #22
                Zitat von tbi Beitrag anzeigen
                Nur Fetichisten können ggf. vermissen, dass es zwischen 0 -10 % kein dimmen gibt. Das EVG kann nur bis 6% runter dimmen, das DALI Gateway setzt das dann auf 10%. Der nächst niedrigere Wert ist 5 % und der wird vom Gateway nicht akzeptiert. DALI Gateway ist Siemens N141/02.
                Aber mal ehrlich, hier geht es nur um glimmen zwischen 0-10%. Das will man eh nicht
                Sonst super sauberes und stabiles Dimmen. Wie man es erwartet.
                Ich habe ein Meanwell (allerdings mit PWM-Eingang) als LED-Treiber verwendet. Auch dort geht unterhalb von ca. 15% das Licht einfach aus. Allerdings sind das lineare 15%, d.h. die Helligkeit halbiert sich gefühlt gerade mal.

                WAF knapp über dem Gefrierpunkt. War wenigstens eine billige Lösung, s.u.

                Max
                Bastelecke - keine industriellen Lösungen

                Kommentar


                  #23
                  Hallo Zusammen,

                  das Thema ist hier schon etwas älter und wenn ich das richtig gelesen habe kam es damals auch nicht zu einer Lösung. Ich habe jetzt aktuell das Problem mit der Rest-Helligkeit. Mit einem:

                  osram oti dali 90/220-240/1a0 lt2 l led treiber betriebsgerät 90 w ledvance

                  Konstantstrom von 300mA

                  Eine Einstreuung kann ich ausschließlich, denn ich habe Baustelle und es war eine Testinstallation, es läuft nix anderes. Wie habt Ihr das Problem gelöst? Sobald ich das Dali Evg Spannunglos schalte ist das glimmen natürlich weg. Im ganzen Haus werde ich diese Art von Beleuchtung einsetzen, nur allein der Gedanke das wenn es alles vermeintlich ausgeschaltet ist, aber es garnicht ist und im schlimmsten Fall auch noch stromkosten verursachen.

                  Ich hoffe es Hat jemand eine Idee.

                  Vielen Dank und Gruß
                  Dennis

                  Kommentar


                    #24
                    Ich hab das mal gesehen, das die Sekundärleitungen der LED zu nahe an der 230V Leitung verlegt waren, da hat die LED auch leicht geglimmt. Prüf mal deine Verkabelung.

                    Kommentar


                      #25
                      Danke für deine schnelle Antwort.

                      Leider ist es ja noch Baustelle und es ist noch nichts anderes verkabelt und diesbezüglich auch noch keine 230v anderer Leitungen angeschlossen. Daran kann es leider nicht liegen.

                      Kommentar


                        #26
                        Ich kenne das überhaupt nicht, dass man mit CC-Treibern eine Resthelligkeit hat. Habe allerdings Deinen Treiber auch nicht im Einsatz.

                        Hast Du mit EIN/AUS-Befehl oder mit einem Dimmbefehl probiert?

                        Beim Dimmbefehl bleibt die LED auf dem eingestellten Mindestwert, zB 1% stehen.
                        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                        Kommentar


                          #27
                          Ja auch das schließe ich aus. Ich habe zum testen nur ein/aus parametriert.

                          Und wenn der min. Dimmwert steht auf 0%

                          Kommentar


                            #28
                            Dann habe ich auch keine Idee ausser defekter Treiber oder Einkopplung.

                            Ist das Restleuchten sehr schön konstant oder flacker das etwas? Kannst Du den LED-Strom messen?
                            gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                            Kommentar


                              #29
                              Strom hab ich noch nicht gemessen. Kein flackern. Anbei ein Bild
                              Angehängte Dateien

                              Kommentar


                                #30
                                Ich würde mal tippen Du misst dann ca 3mA (1%). Und dann musst Du herausfinden, warum Deine Treiber nicht auf AUS gehen... Wie gesagt, ich kenne diese Teile nicht.