Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

WP mit KNX Schnittstelle

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Das wär ja Bärenstark!

    Kommentar


      #32
      sag ich doch!
      ich guck mal, ob ich ihn erwische...
      ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

      Kommentar


        #33
        Hi,
        die Anbindung ist grottig - der Preis unverschämt und die Dokumentation dürftig. Wenn man darüber hinweg sieht kann man "alles" aus der WP auslesen.
        Also: "schweißtreibender Einsatz" und alles wird gut.

        Aber ehrlich: für "das stückchen Platine" - was in wirklichkeit nur ein M-Bus-Internface ist (also "nix neues"), ohne KNX-Zulassung (Einbindung über Musterprojekt) ist das was man als KNX-Freund ertragen muss :-(

        Das hier ist meine XML - leider konnte ich sie nicht attachen :-(
        Vielleicht hilft es dir beim Verstehen. Eine "Muster-XML" gibt es ja leider nicht.

        Code:
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
        <!--Knx Project Main Schema-->
        <GatewayParameters>
         <GwNetworkEnable>False</GwNetworkEnable>
         <GwSNA/>
         <GwNA/>
         <KonnexDevices>
          <!--New Konnex Device-->
          <Device id="1">
           <ObjectName>000 NSD Not Standard Device</ObjectName>
           <DeviceIdentifier/>
           <NetEnable>False</NetEnable>
           <KnxSNA/>
           <KnxNA/>
           <Property_Identifiers>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>EVU-Sperre</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Switch</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>01.001</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>56</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>COIL</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>1</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Störmeldung</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_1_Ucount</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>05.010</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>13</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>2</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Status</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_1_Ucount</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>05.010</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>14</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>3</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Ausentemperatur</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_Temp</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>09.001</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>27</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>4</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Rücklaufsolltemperatur</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_Temp</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>09.001</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>28</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>5</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Rücklauftemperatur</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_Temp</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>09.001</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>29</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>6</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Warmwassertemperatur</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_Temp</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>09.001</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>30</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>7</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Vorlauftemp./Frostschutz</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_Temp</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>09.001</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>31</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>8</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Feuchte Wohznzimmer</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_Temp</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>09.001</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>37</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>9</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Temperatur Wohnzimmer</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_Temp</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>09.001</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>36</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>30</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Vorlauf Kühlstation</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_Temp</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>09.001</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>42</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>10</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Rücklauf Kühlstation</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_Temp</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>09.001</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>43</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>11</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Sperre WP Ursache</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_1_Ucount</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>05.010</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>94</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>12</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Betriebsart Modus</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_1_Ucount</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>05.010</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>134</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>13</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Stille Kühlung Sollwert</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_1_Ucount</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>05.010</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>153</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>14</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Taupunktabstand</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_1_Ucount</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>05.010</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>154</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>15</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Warmwasseranforderung OUT</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Switch</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>01.001</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>57</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>COIL</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>16</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Taupunktwächter</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Switch</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>01.001</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>65</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>COIL</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>31</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Heizungspumpe</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Switch</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>01.001</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>84</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>COIL</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>17</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Warmwasserpumpe</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Switch</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>01.001</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>85</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>COIL</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>18</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Kühlanforderung</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Switch</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>01.001</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>113</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>COIL</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>19</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Anforderung WW</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Switch</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>01.001</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>140</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>COIL</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>20</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Eingefrierschutz</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_Temp</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>09.001</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>41</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>21</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Anzahl Partystunden</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_1_Ucount</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>05.010</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>135</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>22</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Anzahl Partystunden in</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_1_Ucount</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>05.010</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>IN</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>135</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>23</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Anzahl Urlaubstage out</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_1_Ucount</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>05.010</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>OUT</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>136</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>26</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Anzahl Urlaubstage in</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_1_Ucount</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>05.010</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>IN</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>136</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>27</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>WW-Solltemperatur</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_1_Ucount</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>05.010</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>IN</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>149</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>32</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
            <Property id=" general">
             <Enabled>False</Enabled>
             <DatapointName>Betriebsart Modus WRITE</DatapointName>
             <DatapointTypeName>DPT_Value_1_Ucount</DatapointTypeName>
             <DatapointTypeCode>05.010</DatapointTypeCode>
             <DatapointDirection>IN</DatapointDirection>
             <PCO_VariableIndex>134</PCO_VariableIndex>
             <PCO_Register/>
             <PCO_FunctionCode/>
             <PCO_VariableType>REG</PCO_VariableType>
             <PCO_DataType/>
             <PCO_Conversion_Rule>No Conv</PCO_Conversion_Rule>
             <PCO_Conversion_Scale/>
             <Knx_DataPoint_Line_Address>4</Knx_DataPoint_Line_Address>
             <Knx_Datapoint_GroupAddress>0</Knx_Datapoint_GroupAddress>
             <Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>28</Knx_Datapoint_Z_FieldAddress>
            </Property>
           </Property_Identifiers>
          </Device>
         </KonnexDevices>
        </GatewayParameters>
        Gruß
        Thorsten

        Kommentar


          #34
          Danke euch beiden schonmal,
          da ich genau dieses befürchtet habe, bin ich noch auf Panasonic gestossen laut deren Ausage soll es im März/April ein KNX-Gateway geben.

          Zumindest war dies die heutige Aussage, allerdings sprach der Herr von einer spanischen Firma die dieses erstellt und da könnte es ja evtl. zum gleichen Aufwand führen. Schaun wir mal vielleicht tut sich ja bei beiden was Positives auf!

          Christoph

          Kommentar


            #35
            Ich will Thorsten da in einigen Punkten gar nicht grundsätzlich widersprechen. Doku müsste wirklich besser sein, und das man nicht wählen kann ob etwas zyklisch (so ist es immer) oder bei Änderung geschickt werden soll ist mager, genau das soll aber noch geändert werden.
            Die Version das als Projekt zu liefern, statt als .vdx ist ungwöhnlich, letzlich aber ohne Nachteil. Und Carel (der Hersteller des WPM und der Schnittstelle) ist sehr wohl KNX-Member.

            Und zur XML: Die ist zwar nicht gerade übersichtlich, aber man muss sie auch gar nicht anschauen, geschweige denn erstellen. Es gibt ein Tool, dass diese XML erzeugt und in dem Tool muss ich nicht viel mehr als die GA und das Register aus dem WPM miteinander verbinden, das ist nun wirklich nicht schwer.

            Aber ganz klar: da ist alles in allem noch viel Potential für Verbesserungen, aber Dimplex will diesen Weg gehen.
            ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

            Kommentar


              #36
              Hi Uwe,

              Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
              Die Version das als Projekt zu liefern, statt als .vdx ist ungwöhnlich, letzlich aber ohne Nachteil. Und Carel (der Hersteller des WPM und der Schnittstelle) ist sehr wohl KNX-Member.
              also die Auslieferung per Projekt sieht für mich sehr wohl danach aus als wenn es keine zertifizierte Version des Plugins gäbe! "Normal" ist das nicht.
              Auch das Zuordnen der internen m-Bus-Adressen zu KNX-Adressen in einem externen Tool und import ist nicht das was ich von einer ETS-Modul erwarte.

              Letztendlich läuft es ja... nur sauber finde ich das nicht, und bei anderen KNX-Komponenten ist man anderes gewohnt.

              Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
              Und zur XML: Die ist zwar nicht gerade übersichtlich, aber man muss sie auch gar nicht anschauen, geschweige denn erstellen. Es gibt ein Tool, dass diese XML erzeugt und in dem Tool muss ich nicht viel mehr als die GA und das Register aus dem WPM miteinander verbinden, das ist nun wirklich nicht schwer.
              Ja - hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen. Ich konnte die Datei nicht attachen (XML geht nicht, als TXT zu groß).
              Die Datei ist gedacht um sie in das Tool zu Importieren um eine Vorlage zu haben und das ganze einfacher zu verstehen - das geht nämlich an fertigen Beispielen manchmal besser - vor allem wenn keine gute Doku dabei ist.
              Übrigens: "nicht schwer" ist das ganze nur wenn man das System Verstanden hat - und ich habe dazu eine ganze weile gebraucht!

              Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
              Aber ganz klar: da ist alles in allem noch viel Potential für Verbesserungen, aber Dimplex will diesen Weg gehen.
              Da sind wir uns ja einig :-)
              Ich will ja auch nicht sagen das ich unzufrieden wäre - die finale Lösung ist schon recht gut. Nur die bemängelten Punkte erzeugen einen unnötig schwierigen Weg zur finalen Integration.
              Ich akzeptiere das bei "Bastellösungen" - aber nicht bei so teuren Komponenten.

              Gruß
              Thorsten

              Kommentar


                #37
                Ich sehe innerhalb des nächsten halben jahres auch damit konfrontiert eine Luft-Luft WP anzuschaffen.
                Gibt es denn noch andere WP ausser dimplex mit passabler anbindung (die man auch von den eigentlichen WP daten problemlos einsetzen kann)? meinetwegen auch per LAN mit einem brauchbar dokumentierten protokoll.

                Das problem was ich mit dimplex habe ist
                1. (wie thorsten) die ober-fummlige KNX anbindung. damit disqualifiziert sich das interface eigentlich.
                2. das ethernetinterface bietet nur HTTP (telnet ist nicht dokumentiert) das ebenfalls sehr merkwürdig implementiert ist. aber zumindest gibts es zugängliche demo interfaces an denen man sich probieren kann. aber das zerlegen eines html um an die infos zu kommen ist auch schon wieder nur ne krücke.

                Also ich will einfach sauberes interface. entweder normal über die ETS zu handeln oder ein TCP/IP interface das man sauber abfragen kann, meinetwegen auch XML-RPC oder sowas.

                Markus

                Kommentar


                  #38
                  Hi Markus,
                  trotz meines "Meckerns" möchte ich dir von Telnet/HTTP abraten.
                  Das wird nur "noch fummeliger".
                  Ein direktes Internface zum KNX hat schon seinen charm - und ich würde es heute nicht anders machen!
                  Alles andere erfordert immer einen zusätzlichen PC und damit eine zusätzliche Abhängigkeit.
                  Ich kann zwar mit meinem HS "alles" machen - jedoch sollte eigentlich so viel wie möglich ohne funktionieren.

                  Das Dimplex-Interface hat halt den Vorteil das man an "fast alles" Rankommt.

                  Und: was Dimplex schlecht Dokumentiert - kriegen wir durch Forumssupport wieder ausgebügelt :-) (zumindest helfe ich gerne)

                  Gruß
                  Thorsten

                  Kommentar


                    #39
                    Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
                    Ich will ja auch nicht sagen das ich unzufrieden wäre - die finale Lösung ist schon recht gut. Nur die bemängelten Punkte erzeugen einen unnötig schwierigen Weg zur finalen Integration.
                    Ich akzeptiere das bei "Bastellösungen" - aber nicht bei so teuren Komponenten.
                    Da bin ich dann auch wieder bei Dir! Ich hab diese Punkte auch alle von Anfang an bemängelt und bin da auch durchaus auf offene Ohren gestoßen. Problem an der Stelle ist leider eher Carel, für die Dimplex ein eher kleiner Kunde ist. Da hängt vieles, bis es endlich mal wieder weiter geht!
                    ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

                    Kommentar


                      #40
                      Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
                      Und: was Dimplex schlecht Dokumentiert - kriegen wir durch Forumssupport wieder ausgebügelt :-) (zumindest helfe ich gerne)
                      dito!

                      Aber auch Dimplex hilft da gern, wenn man nicht versteht, wo ein bestimmter Wert abgelegt ist!
                      ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

                      Kommentar


                        #41
                        Hi
                        @Uwe!: du bist ja scheinbar gut informiert bzw. an der Quelle.
                        Wird die neue Version denn mit der alten Interface-Hardware kompatibel sein?

                        Und - ganz im Ernst: für ein Review einer Doku bin ich auch gerne bereit. Feedback soll ja helfen etwas besser zu machen...

                        Gruß
                        Thorsten

                        Kommentar


                          #42
                          Die Frage hab ich auh schon gestellt, aber noch keine endgültige ANtwort. Ich vermute, das weiß Carel selbst noch nciht genau...

                          Zur Doku: Ich hab vor einiegn JAhren schon mal die Doku zum WPM "überarbeitet", das wurde (nicht alles) dankbar angenommen, da bestehenn also durchaus Chancen. Wenngleich man mit relativ langen Laufzeiten rechnen muss.
                          ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

                          Kommentar


                            #43
                            Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
                            ich guck mal, ob ich ihn erwische...
                            so, erwischt.
                            Anfang 2012 gibt's erst mal ne Version, die mit der ETS4 wieder funktioniert. Da geht's zur Zeit nämlich leider nicht eine geänderte XML zu laden.

                            Zur Anbindung von Lüftungsanlagen: Dazu kann ich nichts sagen.

                            Ich hab die Gelegnheit auch mal genutzt anzuregen, hier im Forum direkt mitzuarbeiten. lasst es mich mal so sagen: auch das liegt im Bereich des möglichen.
                            ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

                            Kommentar


                              #44
                              Hi,

                              Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
                              Die Version das als Projekt zu liefern, statt als .vdx ist ungwöhnlich, letzlich aber ohne Nachteil. Und Carel (der Hersteller des WPM und der Schnittstelle) ist sehr wohl KNX-Member.
                              Sorry wenn ich diesen "alten" textbaustein nochmal Zitiere.
                              Es ist sehr wohl ein Nachteil als .vdx die Datei zu bekommen.
                              Zum einen läuft es derzeit nicht mit der ETS4 (mach mich gerade ziemlich stört...) - zum anderen kriegt man sein ETS-Projekt niemals sauber hin: in der ETS bleiben die Flags "Prg Par Grp" immer als "nicht Übertragen" in der Übersicht. Eine Projektprüfung zeigt einem also immer das noch nicht übertragene Daten vorhanden sind :-(
                              Das hat zwar keine Auswirkung auf die Funktion - aber Stört meinen Ordnungssinn in der ETS (da habe ich gerade "aufgeräumt").

                              Gibts schon was neues zur ETS4-Version?

                              Außerdem: ich habe gerade einen Bug in der Steuersoftware (Version H61) entsdeckt: ich schalte die WP auf Sommerbetrieb wenn ich keinen Wärmebedarf habe. Wenn die Heizungspumpe zu diesem Zeitpunkt gerade am laufen ist - wird diese nicht abgeschaltet und läuft nonstop durch :-(
                              (bin mal gespannt wir Dimplex auf die Fehler/Bugbeschreibung reagiert)

                              Gruß
                              Thorsten

                              Kommentar


                                #45
                                Die Lösung für die ETS4 ist ja in Arbeit, das hat primär ja erst mal nichts mit der .vdx zu tun. Die Lösung mit dem eigenen Reiter im Eigenschaftendialog ist wohl das Problem (obwohl ich das sogar etxra an die IT-GmbH gemeldet hab...)
                                Das hätte auch mit einer .vdx nciht mehr funktioniert.
                                Nichts desto trotz wird es natürlich Zeit, das endlich auch eine ETS4 kompatible Version kommt!
                                Zum "Ordnugssinn": kann ich verstehen! Meine Flags sinf gesetzt, weiß jetzt aber nicht, ob ich die zu ETS3-Zeiten noch manuell gesetzt habe (geht das mit der 4 noch irgendewie???) oder wie ich zu den gesetzten Flags gekommen bin. Aber auch das hat mit .vdx nichts zu tun.
                                Zum Termin hab ich noch nichts neues gehört.

                                Zum Bug: ja, das darf natürlich nciht sein. So wie cih Dimplex kenne, wird das aber spätestens mit der nächsten Version weg sein (falls Du nciht sogar eine vorab zum testen bekommst)
                                ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X