Ich versuche schon seit fast 2 Wochen ein lästiges Phänomen zu "erledigen":
ich habe den KNX ARGUS Präsenz 180/2,20M UP SYSTEM 6306xx
den ich als Master eingestellt habe.
Die Sicherheitssperre hängt am Rückmeldeobjekt das Schaltaktors und wird auch rückgemeldet.
Wenn ich das Licht über den Triggereingang (da hängt der Taster drauf) ausschalte, dann wird in 90% das Licht ausgeschaltet und gut ist's
in 10% wird das Licht zwar ausgeschaltet aber SOFORT wieder eingeschaltet (und zwar über die Bewegung) - OBWOHL das Rückmeldeobjekt bereits eingetroffen ist...
Auszug aus dem Busmonitor:
- einmal wenn alles OK ist
-und dann das "nachmaulen"
Die GA 1/3/4 (Gang_OG.Licht.ModusBWM.Aktuell) ist eine Hilfs-GA wo ich je nach Art der AUslösung einen unterscheidlichen Wert ausgebe um festzustellen, welches Ereignis auslöst (10 Impulse entsprechen Ein über Bewegung)
Ratlos.....