    [wiregate] 'wiregate-api' trying to restart

    Hallo
    Ich beobachte schon seit längeren auf meinen WG das wiregate-api neu gestartet wird.
    Ich habe dabei festgestellt das das immer vorkommt wenn die Startseite http://wiregate1179:10000/wiregate/ immer aufgerufen ist.
    Hier die syslog:
    Code:
    Mar 31 16:14:26 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' total mem amount of 13928kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
    Mar 31 16:14:26 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' trying to restart
    Mar 31 16:14:26 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:14:32 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:15:32 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' total mem amount of 12616kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
    Mar 31 16:15:32 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' trying to restart
    Mar 31 16:15:32 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:15:38 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:16:38 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' total mem amount of 10940kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
    Mar 31 16:16:38 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' trying to restart
    Mar 31 16:16:38 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:16:44 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:17:44 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' resource passed
    Mar 31 16:23:44 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' total mem amount of 11132kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
    Mar 31 16:23:44 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' trying to restart
    Mar 31 16:23:44 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:23:50 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:24:50 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' total mem amount of 11624kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
    Mar 31 16:24:50 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' trying to restart
    Mar 31 16:24:50 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:24:56 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:25:56 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' total mem amount of 10868kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
    Mar 31 16:25:56 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' trying to restart
    Mar 31 16:25:56 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:26:02 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:27:02 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' total mem amount of 12764kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
    Mar 31 16:27:02 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' trying to restart
    Mar 31 16:27:02 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:27:08 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:28:08 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' total mem amount of 12624kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
    Mar 31 16:28:08 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' trying to restart
    Mar 31 16:28:08 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:28:15 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:29:15 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' total mem amount of 10860kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
    Mar 31 16:29:15 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' trying to restart
    Mar 31 16:29:15 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:29:21 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:30:21 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' total mem amount of 11660kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
    Mar 31 16:30:21 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' trying to restart
    Mar 31 16:30:21 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:30:27 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:31:27 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' total mem amount of 10972kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
    Mar 31 16:31:27 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' trying to restart
    Mar 31 16:31:27 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:31:28 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
    Mar 31 16:32:28 wiregate1179 monit[2947]: 'wiregate-api' resource passed
    Macht man die Seite zu dann kommt "resource passed" und es ist Ruhe.
    Ist das nur auf meinen WG so oder auch anderen WG?
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP

    #2
    Hallo
    Die Seite "http://wiregate1179:10000/wiregate/ " ist die neue blaue Seite auf den WG.
    Bitte mal 15 Minuten diese Seite im Browser öffnen und dann in die "/var/log/syslog" schauen.
    Mein WG hat den Softwarestand 1.2
    Vielen Dank
    NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP

    Kommentar


      #3
      Kann ich nachvollziehen.
      Das sieht mir nach einem memleak im wiregate-api aus.
      Öffne am besten ein Ticket bei ElabNet.

      Dirk

      Kommentar


        #4
        Hallo
        @do13
        Kann ich nachvollziehen.

        Öffne am besten ein Ticket bei ElabNet.
        Ja werde ich mal machen.
        Eigentlich hätte Elaborated Networks das auch selbst merken müssen:
        Gruß NetFritz
        KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
        WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
        PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP

        Kommentar


          #5
          Eigentlich hätte Elaborated Networks das auch selbst merken müssen:
          Das hab ich mir in der Arbeit bei so vielen Software-Fehlern auch schon gedacht.

          Fazit: Das passiert auch bei vielen Software-Fehlern. Aber rutscht halt immer einer durch Auch "offensichtliche".
          TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

          Kommentar


            #6
            Zitat von NetFritz Beitrag anzeigen
            Eigentlich hätte Elaborated Networks das auch selbst merken müssen:
            Naja, ganz so offensichtlich ist der Fehler auch nicht.
            Die neue Startseite ist zwar schön aber lange schaue ich mir die nie an.

            Wie schon gesagt, Software-Fehler passieren halt immer wieder. In diesem Fall sehe ich das auch nicht als so schlimm an. Monit zieht dem Dienst schon den Stecker..

            Kommentar


              #7
              Hallo
              Wenn ich was entwickle dann schaue ich auch in die syslog.
              Der Fehler besteht schon etwas länger.
              Gruß NetFritz
              KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
              WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
              PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP

              Kommentar


                #8
                Gibt es hierzu etwas Neues? Ich bin auch schon über die Einträge im Syslog gestolpert.

                Kommentar


                  #9
                  Hallo
                  Habe Gestern eine E-Mail von ElabNet bekommen.
                  das Problem konnten wir nachbilden und adressieren es an die Entwicklung um eszu beheben.
                  Wollen mal schauen wie lange es dauert.