Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

4 Byte Wert viel zu klein

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    4 Byte Wert viel zu klein

    Hallo,

    meine Energiezähler geben für die kWh 4 Byte Werte raus. Schon im Gruppen-Monitot der ETS4 werden diese winzig klein angezeigt (7,134356E-37). Das kann ja nicht stimmen. Was mache ich hier falsch?

    LG
    Sylvio

    #2
    Also an den 4 Bytes liegt es nicht, eher am verwendeten Datentypen (DPT), zu dem die 4 Bytes umwandelt werden.

    Was hast du denn für "Energiezähler"?
    Kann man den DPT dort in den Parametern einstellen?

    Welchen DPT hast du im Gruppenmonitor gewählt?

    Normalerweise laut DPT Tabelle: 13.013 DPT_ActiveEnergy_kWh

    Kommentar


      #3
      Hallo MyMazl,

      ja, das sieht besser aus mit dem Datentyp 13.013. Nun schreibt der Gira HS auch alles schön ins Archiv und der Quadclient macht die Kurve so wie es sein soll.

      Ich habe zwei ABB DZ4000WPE und ein Merten REG-K/3x230/16.

      LG
      Sylvio

      Kommentar

      Lädt...