    Hallo,

    ich bekomme es irgendwie nicht hin das der Aktor nur schaltet wenn es dunkel ist und eine Bewegung erkannt wurde.

    Folgendes hab ich eingestellt:
    Code:
    Präsenz melden
    Eine Lichtgruppe
    in der Lichtgruppe
    Sensor Aktivierung bei Unterschreitung von 60 Lux
    Abschaltung von 160 Lux
    Eine GA für Präsenz schalten
    Kann mir einer sagen was ich falsch mache?

    Gruß
    Schmide1

    #2
    Hi,

    das Präsenzobjekt (Nr. 15) ist das falsche, dieses schaltet helligkeitsunabhängig. Du musst den Ausgang der Licht- oder HLK-Gruppe nehmen, also Nr. 0 oder 7.

    Grüße
    Andreas

    Kommentar


      #3
      Hi Andreas,

      super es hat funktioniert. Danke

      Gruß
      Schmide1