    Hallo KNX User,

    ich bekomme seit heute keine Verbindung mehr zu meinem IP Router (Weinzierl 730 / Eibmarkt).

    Was hat sich geändert:

    1. Aus der dedizierten Windows 7 Installation unter Bootcamp wurde eine Installation in einer virtuellen Maschine (Parallels 10)
    2. Aus meiner KNX Lite Version wurde die Professional

    Ich habe auch das alte Projekt nicht mehr. (Festplattenausfall) Was aber nicht weiter wild ist, denn es geht ja immer noch um meine
    Testinstalltion auf dem Schreibtisch.
    Die Anlage wurde also schon bereits erfolgreich konfiguriert und ich konnte auch in der ETS Lite programmieren.
    Damals musste ich nur den Router auf DHCP stellen und schon wurde der IP Router erkannt. Dann habe ich Ihm eine Adresse (Linenadresse 1.0.0) zugewiesen und anschließen konnte ich auch wieder DHCP deaktivieren im Router und die Komunikation war weiter problemlos möglich.

    Wenn ich nun die Spannungsversorgung für den Bus und den IP Router einschalte, erscheint er für ca. 1 Minute in der device List meines Routers (mit einer Lan IP "192.168.3.202")
    Es handelt sich auch definitiv um den IP Router, denn dass Auslesen des Teilnehmers ergibt:

    "00-24-6D (hex) Weinzierl Engeneering GmbH"

    Obwohl er in der device Liste auftaucht kann ich ihn aber nicht anpingen. Weder aus Windows noch aus MacOS.
    Wodurch ich auch noch nicht vermute das es an der Installation unter Parallels liegt.

    Was mache ich falsch? Es hat doch schon einmal so gut geklappt.

    Wenn ich den IP Router unter der ETS5 erreichen will stelle ich ja IP-Tunneling ein uns als Server Adresse seine Physikalische
    Adresse welche er damals von mir erhalten hat (1.0.0) Drücke ich dann auf Test heisst es er wird nicht gefunden.
    Aber auch das Eintragen seiner kurzzeitig vergebenen IP Adresse des DHCP Servers bleibt ohne Erfolg.

    Hat jemand einen Tip für mich? Ich hoffe ich stehe nur auf dem Schlauch und es ist nur eine Kleinigkeit.

    Gruss Robert

    #2
    Einmal DHCP, immer DHCP weil der Lease(IP-Adresse, ...) kann ablaufen oder der Weinzierl gibt sich selbst irgend eine Adresse.
    Besser: Statische IP-Adresse passend zu deinem Netz vergeben.

    Was haben denn dein MAC und die Virtuelle Maschine für Netzwerkeinstellungen (IP, Subnetzmaske)?

    Gruss,
    Thomas

    Kommentar


      #3
      Hallo Thomas,

      MAC hat über DHCP (Wlan) 192.168.3.206
      Virtuelle Maschine wird von Parralels durchgeroutet
      Subnetz ist 255.255.255.0

      Also fast Standard.

      Ich habe es jetzt irgendwie geschafft, dass der IP Router seine zugewiesene IP behält. 192.168.3.202
      Ich kann auch wieder mit der KNX Anlage kommunizieren.

      Mache ich einen Linienscan, findet er den IP Router auf der Linienadresse 1.0.0
      In der Topologie wird er aber mit 1.1.- angezeigt und ich kann das auch nicht ändern.

      Hatte das schon mal ordentlich früher.

      1.0.X Hauptlinie
      1.0.0 IP Router
      1.1.X Innenlinie
      1.1.1 Schaltaktor
      1.1.2 Taster
      ......
      1.2.X Außenlinie
      noch nichts drauf

      Aber momentan bekomme ich die Hauptlinie nicht auf 1.0.X geändert.
      Auch kann ich Einstellungen am IP Router in jedem Fenster vornehmen aber nicht senden.
      Er besitzt im Topologiefenster auch keine Einträge unter Kommunikationsobjekte.

      Aber es lassen sich wie gesagt alle Aktoren und Schalter über den IP Router in der KNX Anlage erreichen und ändern.

      ​Gruss Robert

      Kommentar

      Lädt...
      X