Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Homeserver / HS Expert 2.6 / Zählerdaten als Text (4Byte)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Homeserver / HS Expert 2.6 / Zählerdaten als Text (4Byte)

    Hallo,

    ich habe bei mir einen neuen Energiezähler von JUNG eingbaut (2103REGES), nun bekomme
    ich aber in meiner VISU die Frequenz und den aktuellen Verbrauch nicht gescheit als Text dargestellt.

    Der aktuelle Verbrauch in MW ist ein 4Byte Float Value Werte (DP 14.056) und die Frequenz in Hz ist ein 4Byte Float Value Werte (DP 14.033).

    Hat jemand von euch eine Idee, wie es gehen könnte?

    Gruss

    Joachim


    #2
    Nabend Joachim,
    so ganz verstehe ich Deine Frage nicht:
    Zählerdaten als Text 4Byte!!
    - Text ist bei mir 14Byte und als DPT- Wert: 16 (Zeichensatz)
    - Deine 4Byte, 14.056 (Leistung W) sind DPT Werte und 4-Byte Gleitkomawerte (IEEE Gleitkomma).
    Kann es sein das Du etwas durcheinander gebracht hast?
    Schau mal hier:
    http://kirpal.net/Information/Fachwi...erworking.aspx

    Im QC bei mir habe ich die Daten für die Wirkleistung (gleicher Wert/ Einheit/ DPT- Wert)
    ganz normal dann so dargestellt:
    Leistung im QC.jpg

    Gruß Marcus

    Kommentar


      #3
      Mal auf den 4.1 updaten.

      Kommentar


        #4
        Hallo ihr Beiden,

        ich habe die GA nun auf (IEEE Gleitkomma) umgestellt und schon ging es, Danke!!!

        Joachim

        Kommentar

        Lädt...
        X