    Hallo,

    ich probiere mich schon seit einer Weile immer mal wieder an einer eigentlich einfachen Aufgaben. Leider hat sich bisher der gewünschte Erfolg nicht eingestellt.

    Im Badezimmer gibt es 2 Lampen, 1 an der Wand (Steckd.rechts oben) und eine an der Decke.
    An der Tür zum Bad soll die Wandlampe mit einem Taster (UM) geschaltet werden. Im Bad ist ein weiterer Taster (UM), dieser soll die Deckenlampe schalten. Beim verlassen des Bades soll der Taster an der Tür beide Lampen "Ausschalten".
    Mit meiner Logik geht das auch soweit, aber...
    wenn die Wandlampe "Ein" ist, die Deckenlampe "AUS" ist und der Taster an der Tür, zum ausschalten der Wandlampe, gedrückt wird geht die Wandlampe "AUS", die Deckenlampe kurz "EIN" und gleich wieder "AUS". Warum geht die Deckenlampe kurz "EIN" ?????


    Hoffe auf eure Hilfe,

    Gruß
    Christian
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo Christian,

    ich versuchs mal :-)

    du hast beim Ausgangsobjekt einerseits das KO Objekt angegeben (schaltet somit bei fallender Flanke eine 1), andererseits einen Befehl eingegeben welcher die Steckdose auf 0 setzt und schaltet somit wieder aus.

    Lösung: lösche den Eintrag bei Kommunikationsobjekt. Dann sollte es funktionieren.

    Gruss
    Marcel
    seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
    HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
    60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2

    Kommentar


      #3
      Hallo Marcel,

      dass wars.... -)

      was hat mich denn da geritten, ich war der Meinung man müsse ein KO anlegen. Bei Befehlen den KO sagen was es machen soll.

      Anfänger halt.... -))

      Vielen Dank

      Gruß
      Christian