Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Problem mit 1 Taster Rolladensteuerung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Problem mit 1 Taster Rolladensteuerung

    Hallo,

    kann mir jemand evtl. weiterhelfen?
    In meiner EIB Programmierung vom Wohnhaus funktioniert die 1-Taster Rollladensteuerung nicht so wie sie soll.
    Ich muss den Taster für den Befehl Auf/Ab immer 2x drücken damit der Aktor die Aktion ausführt.


    ETS 3 programmiert
    Sensor: Hager WYT36x Tastsensor
    Aktor: Hager TXA 223

    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß
    Bernd

    #2
    2x drücken nach Zentralbefehl?
    Hörende Adressen!
    Gruss
    GLT

    Kommentar


      #3
      Zitat von GLT Beitrag anzeigen
      2x drücken nach Zentralbefehl?
      Hörende Adressen!
      Blödsinn. Ist ein Feature! Nennt man "Tastendoppelbedienung". :-)
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #4
        Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
        Blödsinn. Ist ein Feature! Nennt man "Tastendoppelbedienung". :-)
        Achso - dachte das wäre die KNX-UAC

        Gruss
        GLT

        Kommentar

        Lädt...