    Hallo zusammen,

    Ich habe im Bad einen Gira Einpunkt-Taster. Der kann nur EIN/AUS/UM (also nur 1bit).

    Ich habe im Bad zwei Leuchten. Der Taster Schaltet Leuchte 1 im Modus UMschalten. Ich habe noch einen TS3 im Raum. Der schaltet Szene Leuchte 1 UND 2 ein.
    Wenn ich jetzt meinen Taster drücke, schaltet das logischer weise nur Leuchte 1 AUS. Leuchte 2 bleibt EIN.

    Ich will aber, dass der Taster beide Leuchten AUS schaltet, aber nur die Leuchte 1 einschaltet. Die GA der Leuchte 2 für Schalten quasi nur den AUS Befehl bekommt.

    Akt habe ich eine hell Logik im HS, geht das aber auch ohne Logik nur in der ETS? Ich habe keine Idee wie...

    MfG
    Angehängte Dateien

    #2
    Da ein HS zur Verfügung steht.
    Taster, welcher nur ein und aus schaltet, auf einen Binärauslöser.
    Bei eintreffen der 1 Lampe 1 auf konstante 1.
    ​Bei eintreffen der 0 Lampe 1+2 auf konstante 0
    Zuletzt geändert von MarkusW; 02.05.2015, 10:27.