Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Jalousie Position anfahren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Jalousie Position anfahren

    Hallo!

    Ich kann die Position der Jalousie und deren Öffnungswinkel im QC sehen.
    Dieser verändert sich auch, wenn ich die Jalousie verfahre.

    Wähle ich jedoch die rechte Schaltfläche aus, wo Position und Öffnungswinkel angezeigt wird und verändere dort die Position und den Öffnungswinkel, dann wird keine Aktion ausgeführt. Die Jalousie verfährt nicht auf die gewählte Position bzw den Öffnungswinkel.

    Jalousieaktor ist von MDT.
    Im QuadClient sind die KO's für Langzeitbetrieb, Kurzzeitbetrieb, Position und Position Lamelle hinterlegt.
    Im Jalousieaktor ist die Zeit für eine Drehung der Lamelle (1000ms) so wie die Schrittdauer (100ms) hinterlegt. Aus deren Division wird die Anzahl der Schritte (10) für eine komplette Lamellendrehung erfasst.

    Was mache ich falsch?

    Danke Euch!

    Gruß
    Maeckes
    Zuletzt geändert von maeckes; 07.05.2015, 15:58.

    #2
    Was siehst Du denn im Monitor?
    Werden Telegramme gesendet?

    Kommentar


      #3
      Servus

      Absolute Position und Referenzfahrt im MDT Aktor aktiviert?
      Absolute Positionen im QC verwenden!
      in den KOs im Experten auf die Absolute KOs die Status Werte als zentral Adressen anlegen

      und ganz wichtig
      einmal ne Referenzfahrt fahren !

      gruss
      Viele Grüße

      Henning

      Kommentar


        #4
        Aah! Ja die Absolute Position habe ich nicht aktiviert. Habe mehrmals nach sowas gesucht aber irgendwie immer überlesen

        Als was soll ich die absolute Position im QC verwenden?
        Also "Absolute Position Jalousie" auf "Position Jalousie" und "Absolute Position Lamelle" auf Position Lamelle im QC?
        Und dann die absoluten als hörende Adresse und abhören tun die dann die "Position Jalousie" und "Position Lamelle"?

        Klingt logisch! Werde ich morgen testen! Danke Dir!

        Gruß
        maeckes

        Kommentar


          #5
          Richtig
          im QC legst du die Absoluten Positionen auf die KOs
          im Experten (KOs) klickst auf die Absolute Position rechts und legst darauf ne zentraladresse mit dem Status

          ist ja auch logisch
          wie soll mit dem Status eine Position angefahren werden?
          und deshalb arbeitet der HS mit zentral Adressen
          ist ja beim dimmen genau das selbe! Wert mit Status Wert!

          und vergiss die Referenzfahrt nicht

          gruss und kein Ding.

          Henning
          Viele Grüße

          Henning

          Kommentar


            #6
            Perfekt - funktioniert! Ich danke Dir!

            Ja das mit den hörenden Adressen verplane ich irgendwie gerne und versuche dann Statusobjekte anzusteuern ...

            Gruß
            maeckes

            Kommentar

            Lädt...
            X