Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

HomeServer Logikbaustein 12050 Zeitschaltuhr

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HomeServer Logikbaustein 12050 Zeitschaltuhr

    Hallo Forum,

    http://service.knx-user-forum.de/?co...nload&id=12050
    ich habe diesen Baustein im Download Bereich gefunden und bräuchte dazu eine Ergänzung.
    Wäre jemand bereit den Baustein um die Funktion zu ergänzen, das der Baustein den Ausgang - ein/aus aktualisiert, wenn beim Eingang - Schaltuhr ein/ausschalten geändert wird. Denn jetzt ist es so das, wenn die Schaltur ein- oder ausgeschaltet wird, der Ausgang erst beim nächstem Schaltzyklus wieder ein/aus schaltet.

    Vielen Dank
    Achim

    #2
    Du kannst ja mal den "Erfinder" fragen ob er den Baustein entsprechend modifiziert http://hardcopy.de/HS/

    Kommentar


      #3
      Hallo Achim!

      Vor dieser Herausforderung stand ich auch - die ZSU wird aktiviert, wenn das Zeitfenster, wann sie etwas einschalten soll, schon begonnen hat. Also bspw. Außenbeleuchtung soll von 19-23 Uhr leuchten, ZSU wird aber erst um 20 Uhr aktiviert - Licht ging dann erst am nächsten Abend um 19 Uhr an - sowas meinst Du, oder?

      Ich habe das in der Logik gelöst, aus dem Kopf meine ich, es war wie folgt, genau muss ich aber nachher zuhause nachschauen,:
      • die ZSU immer eingeschaltet lassen
      • hinter den Button in der Visu, mit dem Du sie eigentlich ein-/ausschaltest ein iKo
      • das iKo und den Schaltausgang von der ZSU auf ein 2-fach UND-Gatter legen
      • den Ausgang vom UND auf das Objekt, das Du schalten willst

      Ja, wenn ich das so schreibe, war es glaube ich genau das!

      Wenn der Autor des Bausteines natürlich das so umbauen würde, dass bei jedem Ein-Ausschalten einmal durchgerechnet wird, wäre das eleganter.....
      Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!