Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Impulsausgang von Wasserzähler an Binäreingang

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Impulsausgang von Wasserzähler an Binäreingang

    Hallo,

    irgendwie bekomme ich den Impulsausgang von meinem Wasserzähler (Sensus HRI Typ A4) nicht funktionierend an meinen Binäreingang (Berker 24V AC/DC) angeschlossen. Hier mal eine technische Beschreibung der Impulseinheit des Wasserzählers: http://www.bernhardt-wasserzaehler.a...4_hri_0908.pdf

    Kann mir bitte jemand erklären, wie das korrekt angeschlossen werden muss. Auf KNX-Seite habe ich wie gesagt den Berker 24V Binäreingang und eine 24V DC Spannungsversorgung.

    Herzlichen Dank,
    Klaus

    #2
    Ich konnte das Problem mittlerweile lösen (die Ursache war das HMI-Interface, das etwas versetzt am Zähler montiert war). Die korrekte Belegung (mit 24V Versorgung des HMI-Interface) ist:

    - Grün auf 24V+
    - Braun auf 24V-
    - Weiß auf Masse von Binäreingang
    - Eingang von Binäreingang auf 24V+