Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Ein Jalousieaktor läst sich nicht programmieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Ein Jalousieaktor läst sich nicht programmieren

    Hallo Zusammen,

    habe gerade versucht zwei Jalousieaktoren zu programmieren. Ein Siemes 24 Volt Aktor ging ohne Probleme. Der zweiter von ABB JA/S2.230.1 zickt etwas rum.

    Es fing mit Importieren von dem Produktdatenbank. Es kam ein Fehler --> DynaZip UnZIP Error: Error creating output file
    Produktdatenbank wurde aber trotz Fehlermeldung importiert. Beim schreiben der physikalischer Adresse kam eine Meldung, dass der Programmier Modus nicht beendet werden kann und muss per Hand beendet werden und später kam dann Meldung, dass es keine Verbindung zu Gerät hergestellt werden konnte. Unten ein Fehlerbericht/Logeintrag.

    Kann jemand damit was anfangen?





    EDI: KNXnet/IP Params: Name=' ';IpAddr='192.168.178.31';Port='3671';NAT='off' Last messages (cEMI): 17:18:02.229 R L_DATA.ind (ACK-9/) B0 60 1021 1065 00 E6 17:18:02.270 R L_DATA.ind (NDT-4/Memory_Response) B0 60 1021 1065 0F 52 4C 65 D4 08 81 06 50 09 F4 48 C0 04 50 19 F0 17:18:02.270 S L_DATA.req (ACK-4/) 80 60 0000 1021 00 D2 17:18:02.289 R L_DATA.con (ACK-4/) 90 60 1065 1021 00 D2 17:18:02.290 S L_DATA.req (NDT-A/Memory_Write) 80 60 0000 1021 0F 6A 8C 65 E0 03 50 09 F0 4B C0 FD 01 13 81 0B 81 17:18:02.335 R L_DATA.con (NDT-A/Memory_Write) 90 60 1065 1021 0F 6A 8C 65 E0 03 50 09 F0 4B C0 FD 01 13 81 0B 81 17:18:02.353 R L_DATA.ind (ACK-A/) B0 60 1021 1065 00 EA 17:18:02.354 S L_DATA.req (NDT-B/Memory_Read) 80 60 0000 1021 03 6E 0C 65 E0 17:18:02.377 R L_DATA.con (NDT-B/Memory_Read) 90 60 1065 1021 03 6E 0C 65 E0 17:18:05.477 S L_DATA.req (NDT-B/Memory_Read) 80 60 0000 1021 03 6E 0C 65 E0 17:18:05.500 R L_DATA.con (NDT-B/Memory_Read) 90 60 1065 1021 03 6E 0C 65 E0 17:18:05.517 R L_DATA.ind (ACK-B/) B0 60 1021 1065 00 EE 17:18:05.557 R L_DATA.ind (NDT-5/Memory_Response) B0 60 1021 1065 0F 56 4C 65 E0 03 50 09 F0 4B C0 FD 01 13 81 0B 81 17:18:05.557 S L_DATA.req (ACK-5/) 80 60 0000 1021 00 D6 17:18:05.576 R L_DATA.con (ACK-5/) 90 60 1065 1021 00 D6 17:18:05.577 S L_DATA.req (NDT-C/Memory_Write) 80 60 0000 1021 0F 72 8C 65 EC 01 17 51 F4 AD D0 21 F0 00 E2 40 2E 17:18:05.621 R L_DATA.con (NDT-C/Memory_Write) 90 60 1065 1021 0F 72 8C 65 EC 01 17 51 F4 AD D0 21 F0 00 E2 40 2E 17:18:05.641 R L_DATA.ind (ACK-C/) B0 60 1021 1065 00 F2 17:18:05.642 S L_DATA.req (NDT-D/Memory_Read) 80 60 0000 1021 03 76 0C 65 EC 17:18:05.666 R L_DATA.con (NDT-D/Memory_Read) 90 60 1065 1021 03 76 0C 65 EC 17:18:08.766 S L_DATA.req (NDT-D/Memory_Read) 80 60 0000 1021 03 76 0C 65 EC 17:18:08.789 R L_DATA.con (NDT-D/Memory_Read) 90 60 1065 1021 03 76 0C 65 EC 17:18:08.807 R L_DATA.ind (ACK-D/) B0 60 1021 1065 00 F6 17:18:08.846 R L_DATA.ind (NDT-6/Memory_Response) B0 60 1021 1065 0F 5A 4C 65 EC 01 17 51 F4 AD D0 21 F0 00 E2 40 2E 17:18:08.846 S L_DATA.req (ACK-6/) 80 60 0000 1021 00 DA 17:18:08.866 R L_DATA.con (ACK-6/) 90 60 1065 1021 00 DA 17:18:08.867 S L_DATA.req (NDT-E/Memory_Write) 80 60 0000 1021 0F 7A 8C 65 F8 AF D0 40 C0 BB 20 09 F0 41 C0 03 CF 17:18:08.910 R L_DATA.con (NDT-E/Memory_Write) 90 60 1065 1021 0F 7A 8C 65 F8 AF D0 40 C0 BB 20 09 F0 41 C0 03 CF 17:18:08.930 R L_DATA.ind (ACK-E/) B0 60 1021 1065 00 FA 17:18:08.930 S L_DATA.req (NDT-F/Memory_Read) 80 60 0000 1021 03 7E 0C 65 F8 17:18:08.954 R L_DATA.con (NDT-F/Memory_Read) 90 60 1065 1021 03 7E 0C 65 F8 17:18:12.054 S L_DATA.req (NDT-F/Memory_Read) 80 60 0000 1021 03 7E 0C 65 F8 17:18:12.077 R L_DATA.con (NDT-F/Memory_Read) 90 60 1065 1021 03 7E 0C 65 F8 17:18:12.095 R L_DATA.ind (ACK-F/) B0 60 1021 1065 00 FE 17:18:12.134 R L_DATA.ind (NDT-7/Memory_Response) B0 60 1021 1065 0F 5E 4C 65 F8 AF D0 40 C0 BB 20 09 F0 41 C0 03 CF 17:18:12.134 S L_DATA.req (ACK-7/) 80 60 0000 1021 00 DE 17:18:12.154 R L_DATA.con (ACK-7/) 90 60 1065 1021 00 DE 17:18:12.154 S L_DATA.req (NDT-0/Memory_Write) 80 60 0000 1021 0F 42 8C 66 04 00 E1 40 2E 0B 81 10 17 55 24 08 F0 17:18:12.197 R L_DATA.con (NDT-0/Memory_Write) 90 60 1065 1021 0F 42 8C 66 04 00 E1 40 2E 0B 81 10 17 55 24 08 F0 17:18:12.219 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 60 1021 1065 00 C2 17:18:12.219 S L_DATA.req (NDT-1/Memory_Read) 80 60 0000 1021 03 46 0C 66 04 17:18:12.243 R L_DATA.con (NDT-1/Memory_Read) 90 60 1065 1021 03 46 0C 66 04 17:18:15.344 S L_DATA.req (NDT-1/Memory_Read) 80 60 0000 1021 03 46 0C 66 04 17:18:15.367 R L_DATA.con (NDT-1/Memory_Read) 90 60 1065 1021 03 46 0C 66 04 17:18:15.384 R L_DATA.ind (ACK-1/) B0 60 1021 1065 00 C6 17:18:15.424 R L_DATA.ind (NDT-8/Memory_Response) B0 60 1021 1065 0F 62 4C 66 04 00 E1 40 2E 0B 81 10 17 55 24 08 F0 17:18:15.424 S L_DATA.req (ACK-8/) 80 60 0000 1021 00 E2 17:18:15.444 R L_DATA.con (ACK-8/) 90 60 1065 1021 00 E2 17:18:21.544 S L_DATA.req (CLR/) 80 60 0000 1021 00 81 17:18:21.563 R L_DATA.con (CLR/) 90 60 1065 1021 00 81

    #2
    Hast Du min. Falcon 2.1 installiert?

    Ohne aktuellen Falcon Treiber und in Kombination mit einer IP Schnittstelle bricht die ETS die Programmiersession nach Ablauf eines Timers ab (nach x Minuten).

    Kommentar


      #3
      Hallo Jambala,

      vielen Dank für die Analyse. Nach der Installation des Treibers läuft alles wieder.

      Gruß

      Kommentar