Hallo zusammen,
ich habe dem Buderus Support schon geschrieben aber bisher noch keine Antwort erhalten. Deswegen dachte ich mir, vllt. hat hier jemand das gleiche Konstrukt und eine Antwort parat oder zumindest eine Idee oder nen Tipp.
Folgendes Equipment habe ich Daheim:
Buderus Gb112 Brennwertkessel
Buderus Logamax 4111 (Steuergerät)
Buderus FM446 (KNX Modul im 4111)
Buderus Warmwassertank
Problem: Es findet keine thermische Desinfektion statt. Laut Logamax 4111 Handbuch sollte diese immer dienstags 1:00 Uhr (morgens) durchgeführt werden und das Wasser auf >=70° erhitzt werden.
Allerdings kann ich das nicht nachvollziehen.
Aktuell lasse ich die GA’s für den Warmwasserspeicher IST und SOLL sowie die Kesseldaten (ein-/ausgeschaltet, Temperatur etc.) in einem Gira HS Archiv wegschreiben.
Wenn ich mir dieses Archiv anschaue, hat die Wassertemp. IST „nie“ über 62Grad. Nicht nur nicht dienstags, sondern die ganze Woche nicht.
Hat von euch auch jemand das Konstrukt?
Muss ich am 4111 zur Desinfektion noch was einstellen?
Nachdem das FM446 in Betrieb genommen wurde haben sich die Einstellmöglichkeiten am 4111 reduziert, da vieles vom 446 vorgegeben wird.
Ggf. habe ich aber auch was vergessen oder übersehen.
Über einen Tipp oder Ratschlag würde ich mich sehr freuen.
Gruß
Mitch
ich habe dem Buderus Support schon geschrieben aber bisher noch keine Antwort erhalten. Deswegen dachte ich mir, vllt. hat hier jemand das gleiche Konstrukt und eine Antwort parat oder zumindest eine Idee oder nen Tipp.
Folgendes Equipment habe ich Daheim:
Buderus Gb112 Brennwertkessel
Buderus Logamax 4111 (Steuergerät)
Buderus FM446 (KNX Modul im 4111)
Buderus Warmwassertank
Problem: Es findet keine thermische Desinfektion statt. Laut Logamax 4111 Handbuch sollte diese immer dienstags 1:00 Uhr (morgens) durchgeführt werden und das Wasser auf >=70° erhitzt werden.
Allerdings kann ich das nicht nachvollziehen.
Aktuell lasse ich die GA’s für den Warmwasserspeicher IST und SOLL sowie die Kesseldaten (ein-/ausgeschaltet, Temperatur etc.) in einem Gira HS Archiv wegschreiben.
Wenn ich mir dieses Archiv anschaue, hat die Wassertemp. IST „nie“ über 62Grad. Nicht nur nicht dienstags, sondern die ganze Woche nicht.
Hat von euch auch jemand das Konstrukt?
Muss ich am 4111 zur Desinfektion noch was einstellen?
Nachdem das FM446 in Betrieb genommen wurde haben sich die Einstellmöglichkeiten am 4111 reduziert, da vieles vom 446 vorgegeben wird.
Ggf. habe ich aber auch was vergessen oder übersehen.
Über einen Tipp oder Ratschlag würde ich mich sehr freuen.
Gruß
Mitch