    Q-Client Wie Solltemperatur aus MDT Heizungsaktor auslesen

    Hallo!

    Ich bekomme es nicht hin, die Solltemperaturwerte aus den Aktoren auszulesen und im Q-Client anzuzeigen. Gibt es da etwas zu beachten, was ich übersehen haben könnte?

    Wie gesagt: MDT Heizungsaktoren, die Ist-Temperatur wird vom Gira TS3 geliefert. Die Ist-Werte kommen auch nach spätestens 10 Minuten, so wie eingestellt. Aber ich bekomme keine SOLL-Werte.

    Wäre über jeden Hinweis dankbar.

    Grüße

    Michael

    #2
    Es kommt auf den Betriebsmodus des Kanals an, welche Kommunikationsobjekte verfügbar sind. Ich lege Dir hierzu das offizielle, technische Handbuch von MDT ans Herz: http://www.mdt.de/download/MDT_THB_Heizungsaktor.pdf

    Für mein Testbrett betriebe ich einen Kanal des Aktors mit dem integrierten Regler und habe dann ein KO namens "Aktueller Sollwert", das eben genau diesen zurückliefert.

    Kommentar


      #3
      Wie erwähnt ist dafür "Aktueller Sollwert" zuständig.
      Im Experten unter Kommunikationsobjekte diese GA "Beim starten abfragen " ---Haken setzen.

      Kommentar


        #4
        Hab das KO nich gehabt... es fehlte "Sollwert zyklisch senden" im MDT ^^