ETS5 und Gira Dali Gateway Plus läßt sich nicht programmieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB ETS5 und Gira Dali Gateway Plus läßt sich nicht programmieren

    Der nächste Stolperstein beim Umstieg auf die ETS5 Version 5.05

    Projekt mit Gira Dali GW + aus ETS4 importiert, sowiet alles OK.

    Danach Taster programmiert -alles OK

    Jetzt das zugehörige Dali GW + versucht zu programmieren, keine Chance:

    Fehlermeldung: >>> Über das Ende des Datenstroms hinaus kann nicht gelesen werden !

    Alle Optionen versucht, nix hilft.

    Geräteinfo lesen geht ohne Probleme, ETS4 programmieren geht ohne Probleme.

    Also aus meiner Sicht ist die ETS5 im Moment so nicht einsetzbar.

    Ticket bei KNX offen.


    #2
    Welches Applikationsversion benutzt du denn?

    Ich habe die C00D11 und es funktioniert einwandfrei....

    Kommentar


      #3
      Nimm bitte Kontakt zum KNX-Support auf.
      Grund: Die ETS hat Dir die Daten, die für den DL wichtig sind, zerstört.

      Kommentar


        #4
        So, habe folgendes Verhalten festgestellt:

        1. Projekt export aus ETS4 Version 4.2.0 und import nach ETS 5.05 > Ergebnis : Daten defekt, keine Programmierung mehr möglich !

        2. Danach in der ETS5 aus dem Gerät Daten exportiert und in ein neues angelegtes Gerät importiert > Ergebnis : Alles funktioniert

        Es sieht so aus als würde der Projektimport aus der ETS 4.2.0 nicht für alle Geräte funktionieren bzw die Daten defekt schreiben !

        Kommentar


          #5
          Noch einmal die Produktdatenbank neu einspielen,. Dann funktioniert es fast immer. Liegt an der "blöden" PlugIn Software u.a.

          Kommentar


            #6
            Nein, das Plug-In ist unschuldig!

            Kommentar


              #7
              Habe ich das richtig verstanden. Du importierst in die ETS5 und dann öffnest Du das Gerät und machst einen Export des Gerät?

              Kommentar


                #8
                gibts schon lösungen?

                Kommentar


                  #9
                  Wenn sowas auftritt, den Support der KNXA kontaktieren. Die können das richten.
                  Ist ein Fehler der ETS5. De Produktdatenbank und das Plug-In des Gateways sind unschuldig.