    Ich muß einen Jalousieaktor JMG 4S von Theben programmieren. Mit einem Langzeitbetrieb Jalousien Auf/Ab und mit einem Kurzzeitbetrieb Jalousien stoppen bzw drehen. Ist dies möglich und wie? Vielen Dank für eure Hilfe. Bis jetzt funktioniert nur ein Kurzzeitbetrieb mit AUF/AB.

    Gruß

    Thomas

    #2
    Ja, genau dafür wird ein Jalousieaktor verwendet.

    Ich vermute du hast für das Stop-Objekt dieselbe GA genommen wie für das Fahr-Objekt???

    Du musste eine GA auf das Antrieb-Stop-Objekt des JMG legen, eine andere GA auf das Antrieb-Auf/Ab-Objekt. Diese dann mit dem Stop- bzw. Fahr-Objekt eines Jalousietasters verbinden und fertig ist die Laube.