    Hallo zusammen!

    Und zwar habe ich ein kleines Problem mit meiner Wetterstation.
    Ich habe einen Grenzwert für den Niederschlag definiert. Dieser sperrt die Jalousieaktoren.

    Die Einschaltverzögerung des Grenzwerts beträgt 0. (Sobald es regnet, sollen die Aktoren gesperrt werden)
    Ausschaltverzögerung des Grenzwerts beträgt 15 Minuten (Erst nach 15 Minuten ohne Regen, soll das Objekt zurückgenommen werden)
    Senden des Grenzwerts bei Wertänderung ist auf Ja
    Zyklisches Senden des Grenzwerts jede Minute.

    Problem:
    Hört es auf zu regnen, fährt alles sofort wieder aus.
    Eigentlich sollte das doch durch die Ausschaltverzögerung vermieden werden - oder nicht?

    Gruß
    Maeckes

    #2
    Hallo Maeckes,

    schau mal ab wann die 15 min laufen. Ich könnte mir vorstellen die fangen an zu laufen wenn der erste Regen identifiziert wird und werden nicht nachgetriggert. Kann das sein?

    MfG
    Diddi

    Kommentar


      #3
      Gute Frage.
      In der Doku gibt es dazu leider keinerlei Information.
      Die ist leider an einigen Stellen sehr sparsam gehalten...

      Kommentar


        #4
        Ich würde ihn nicht sperren das sondern nur in Position Fahren. Mit der sperre kann es passieren das du dich wunderst das die Rolladen nicht mehr funktionieren.

        Kommentar


          #5
          Danke für die Antworten und Tipps!

          Habe der Übersichtlichkeit halber mal einen "Sammelthread" für die Station erstellt.
          https://knx-user-forum.de/forum/öffen...ead#post841895


          Hier kann also zu und dann geht es dort weiter