Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Status KO?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Status KO?

    Hallo, ich habe ienen alten Schaltaktor (ABB AT/S2.16) in Gebrauch gibt es da eine möglichkeit den Status an die MDT 4 fach tasterschnittstelle zu übertragen wenn ich zentralaus drücke?
    Wenn ich Zentralaus drücke muß ich den Taster immer 2 mal drücken.

    Vielen Dank

    #2
    Ja, die Zentral-Aus Adresse als hörende Adresse in der Tasterschnittstelle mit eintragen.

    Kommentar


      #3
      Hallo Vento, das habe ich. aber ich muß immer die anderen taster 2 x drücken bis auf den wo ich den langen tastendruck für zentral aus habe. Bei diesem bekomme ich mit einem kurzen druck gleich die lampe wieder an.

      Kommentar


        #4
        Die Zentral Aus Adresse muss an alle Taster, welche Leuchten mit Zentral-Aus schalten

        Kommentar


          #5
          Also die Zentral aus auf alle aktorkanäle und auf alle kurze tastendruck taster zusätzlich noch der lange tastendruck? Mus irgendwas mit lesen und schreiben umgestellt werden?

          Kommentar

          Lädt...