230V und 12V an einem Aktor ?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB 230V und 12V an einem Aktor ?

    Hallo zusammen
    ich habe an meinem Hager 207C noch einen Kanal frei.
    Kann ich da mein GU-Schloss (A-öffner) drauflegen ?
    Ist ein Mix erlaubt bei pot.freien Kontakten ?
    Beste Grüsse, moudi

    #2
    Ich kenne keine Vorschrift, die das verbieten würde.

    Am besten mantelst Du die Niederspannungsleitung erst ganz kurz vom anzuschließenden Kontakt ab. So erreichst Du eine saubere Trennung
    und alles ist gut...

    gruss
    eibmeier
    ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de

    Kommentar


      #3
      Erlaubt oder nicht erlaubt, diese Frage wirst Du Dir selbst beantworten müssen.

      In der Regel legt man 230 Volt und 12/24 Volt Aktivitäten immer von einander getrennt auf. Hier kann man ggf. dazu übergehen sich schwächerer Aktoren zu bedienen wie z.B. ABB mit 10 A Schaltleistung ohne Stromkennung.

      Kommentar


        #4
        Ich würde mich an die Spezifikation des Herstellers halten, Hier geht es um die sichere Trennung von Schutzkleinspannung. Das sollte der Hersteller geprüft und freigegeben haben.

        Freundliche Grüße aus Wörlitz

        Michael

        Kommentar


          #5
          Weil ich auch grad auf der Suche nach der Antwort war:
          MDT schreibt das für seine Aktoren relativ eindeutig:
          https://www.mdt.de/MDT_FAQ_Spannungen.html

          Dürfen verschiedene Spannungen über einen Aktor geschaltet werden?

          Schaltaktoren sind dafür ausgelegt 230V Leitungen zu schalten. Sollen z.B. 24V geschaltet werden sind dafür getrennte Aktoren zu verwenden. Ein Mischbetrieb in einem Aktor mit 230V und 24V ist nicht zulässig. Die Isolierabstände der einzelnen Kanäle sind nicht für eine SELV Isolierung geeignet.


          KNX Starter seit 2016,
          Standing on the Shoulders of the KNX-User-Forum Giants
          Haus ist gebaut, KNX läuft, WAF bei 95%

          Kommentar


            #6
            Nimm halt ein Koppelrelais wenn eine Mischung laut Hager nicht erlaubt ist.