    Stromzähler Erfassen - Stichdatum und -Uhrzeit setzen

    Ich habe von Arcus eds einen S0-Impulseingang KNX-IMPZ2 bestellt, um einen elektronischen Stromzähler zu erfassen.
    Bei diesem Modul ist es über möglich ein Stichdatum vorzugeben, zu dem der Zählerstand im Modul gespeichert wird. Das Dateiformat hierfür ist "Datum" (EIS 4 bzw. DPT 11) und "Zeit" (EIS 3 bzw. DPT 10). Ich würde gerne aus der Visu des Gira Homeserver 3 dieses Datum setzen und an die entsprechende Gruppenadresse auf dem Bus senden.

    Wie erzeuge ich im Homeserver 3 ein Wunschdatum und eine Wunschuhrzeit zum Versand auf KNX-Bus aus User-Eingaben?
    Zeitschaltuhr fällt hierfür raus. Ebenso funktioniert es nicht über "Werteingabe öffnen", da die Werteingabe nicht möglich ist für die Datentypen Zeit und Datum.

    #2
    Hy RainAir,

    ich lasse die Zählerstände immer direkt per Wh an den HS senden und verwalte den gesamten Rest über den HS. Da gibts nen Logikmodul welches Dir die Verbräuche und Kosten in Gruppenadressen und Archiven schreibt. Dies kannst Du super auf der Visu darstellen und die Archive per Zeitschaltuhr beispielsweise an eine Email oder FTP versenden.

    Kommentar


      #3
      Danke für die Antwort Axel.
      Ich dachte nur, dass es evtl. eine einfache Lösung gäbe ein Datum zu erzeugen und die eingebaute Funktion des KNX-Moduls zu nutzen, wenn die Funktion sowieso drin ist.
      Aber wenn das mit dem Datum schwieriger ist als gedacht, dann gibt es tatsächlich nur die Möglichkeit es zu machen, wie du sagst.