Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Moin, ich hab hier ne Pumpe mit 700W (Sandfilteranlage). Die würde ich gerne direkt über den AKS zeitgesteuert einschalten. Von den Leistungsdaten passt alles, ich bin mir nur unsicher beim Anlaufstrom ob die Kontakte das aushalten.
beim LS sehe ich keine Probleme, der wird ja auch jetzt schon damit belastet. Zur Zeit schalte ich halt hinter dem Aktor (grad auf Dauer an) mit ner 0815 Zeitschaltuhr. Hatte nur irgendwas im Kopf mit Kontaktabbrand bei hohen induktiven Lasten.
Du kannst ja ein Leistungsschütz dahinter hängen, das ist günstiger zum Tauschen als wenn ein Kanal vom Aktor hinüber ist. Habe ich bei den Kanälen für Kompressor, CEE Dose und Werkstatt Strom so gemacht.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.