    Hallo Zusammen,

    habe gerade ein Verständnisproblem mit dem Treppenhausbaustein.

    Auszug Logik: Siehe unten. Mein Problem. Warum ist nach dem Homeserver Neustart der E2 des UND Gatter auf 1. Der Treppenhausbaustein wird doch beim Neustart neu berechnet. Sprich eigentlich müsste doch ne 0 an dessen Ausgang anliegen.
    Wo habe ich meinen Denkfehler?

    Gruß und Danke
    Markus
    Angehängte Dateien

    #2
    Weil in deinem UND die Eingänge mit "1" vorbelegt sind, und die initialisierung des UND Bausteins schneller sein kann als die des Treppenhausautomaten. Belege einfach E1 vom Und Baustein mit "0"

    Kommentar


      #3
      so einfach kann es gehen ;-)

      Danke

      Kommentar


        #4
        Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
        Weil ... die initialisierung des UND Bausteins schneller sein kann ...
        Das hat aber bitte mit 'kann' nichts zu tun, sondern mit der Initialisierungslogik des HS.
        @MarkusM, lies Dir einfach die Doku "C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp23\DE\hlp\logikstart.h tml" durch - der Effekt ist ganz einfach Fall E5.
        Gruß, Rainer