Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Hager Medienkoppler TR131A parametrieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Hager Medienkoppler TR131A parametrieren

    Hallo, ich habe mir einen Hager Medienkoppler TR131A sowie Funk-Fernbedienung und einen Funk Jalousieaktor von Hager gekauft um eine neue Markise in den BUS mit aufzunehmen. Aktuell sind alle TP Geräte in der Linie 1.1.x. Die Funkgeräte habe ich wie in der Beschreibung in eine neue Linie 1.2.x gepackt wobei der Koppler die 1.2.0 hat. Ich habe keinen weiteren Linienkoppler im Einsatz. Allerdings kann ich den TR131A nicht parametrieren. Ich bekomme folgende Fehlermeldung: „Die KNX-Datenschnittstelle ist in der gleichen Linie wie der Medienkoppler. Bitte wählen Sie eine andere physikalische Adresse für diese Schnittstelle (andere Linie)…“ Benötige ich doch einen weiteren Medienkoppler oder wo ist das Problem? Ich benutze aktuell die ETS3f. Zur Kommunikation/Programmierung verwende ich einen Siemens IP Controller N350E über eibd.

    #2
    Du musst deine lokale Schnittstelle der ETS auf 1.1.x setzen.

    Kommentar


      #3
      Danke da war der Fehler! Jetzt funktioniert es!!

      Kommentar