    Hallo,

    Kann man bei den Stetigreglern RCD 202x auch die Komforttemperatur per Objekt auslesen? Das Setzen der Komforttemperatur funktioniert, auch die Abfrage des Ist- und des Sollwertes. Ich dachte erst, der Sollwert entspricht der Komforttemperatur, dem ist aber nicht so, da der Sollwert Abweichungen durch Stellradfunktion, Präsenztaste, etc. mit einbezieht.

    Danke & Gruß,
    thoern

    #2
    Die Komforttemperatur ist im Objekt 78 hinterlegt. Laut Doku ist aber kein L(ese)-Flag vorgesehen.

    Daher lautet die Antwort: Nein.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel

    Kommentar


      #3
      Stimmt, über Objekt 78 kann man kann man die Komforttemperatur vorgeben. Ich würde sie aber auch gerne auslesen.

      Gruß,
      thoern

      Kommentar


        #4
        Nochmal:

        Um die Komforttemperatur aus Obejkt 78 auszulesen müsstest du das L(ese)flag bei diesem Objekt setzen.
        Da das Setzen dieses Flags laut Dokumentation nicht vorgesehen ist, kannst du den Objektwert nicht auslesen.

        Kannst das ja gerne mal mit der ETS ausprobieren,
        • L-Flag setzen
        • Gerät programmieren
        • Lesetelegramm per ETS absetzen,

        aber es wird nichts bringen.
        Gruss aus Radevormwald
        Michel

        Kommentar


          #5
          Hallo Michel,

          danke, hab dich schon verstanden. Werde das mit dem Leseflag auf Objekt 78 heute Abend mal probieren, glaube aber auch nicht, dass das was bringt.

          Gruß,
          thoern