Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Analoge Werte kommen nicht beim Homeserver an

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Analoge Werte kommen nicht beim Homeserver an

    Hallo,
    ich unternehme gerade meine ersten Schritte mit dem Gira Homeserver4.
    Soweit klappt das meiste auch sehr gut.
    Jedoch habe ich ein Problem mit analogen Werten.
    Ich kann per Logig binäre Werte lesen und schreiben.
    Auch im QuadClient funktioniert die Anzeige und das Bedienen.
    Was leider nicht klappen will, sind die analogen Werte.
    Diese werden nicht im QuadClient angezeigt (direkt oder als Diagramm).
    Auch im EIBMonitor sehe ich leider nur die binären Telegramme.
    Konkret möchte ich Temperaturen von Gira Tastern Komfort 3 plus empfangen.
    Ich habe hier mal einen Screenshot des ETS3 Gruppenmonitors:

    Und hier vom EIBMonitor zur gleichen Zeit.
    (Uhrzeit stimmt nicht überein, aber das ist wohl nicht die Ursache, oder?)



    Hat so direkt jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Rückfragen beantworte ich natürlich gern!
    Vielen Dank schon mal im Voraus!

    Viele Grüße
    Christian
    Zuletzt geändert von Bigred; 21.08.2015, 21:08.

    #2
    Hi,

    deine Screenshots kann ich nicht sehen.

    Hast du auch den richtigen Datentyp für die einzelnen KO im Homeserver angegeben???

    Gruß

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      danke für den Hinweis.
      Ich habe am Datentyp nach dem importieren via OPC Datei nichts geändert.
      Wenn ich nachsehe, dann ist der Datentyp der Temperatur eines Gira Tastsensor 3 2Byte 9.001.
      Wenn ich es richtig verstehe bedeutet das für den HS Datentyp 3, 16Bit -671088,64..670760,96/EIS 5.
      Und das ist da bereits vor eingestellt.
      Datentyp scheint also zu stimmen, oder?

      Viele Grüße
      Christian

      Kommentar


        #4
        Hi,

        ja der Datentyp stimmt. Stell mal paar Screenshots ein dann kann man besser schauen.

        Gruß

        Kommentar


          #5
          Hallo,
          hier nochmal die beiden Bilder.
          Ist sonst noch ein Screenshot interessant?
          Es handelt sich übrigens um die ETS3 (hab ich oben gerade korrigiert...)
          Viele Grüße
          Christian

          Nachtrag:
          Wenn ich mir das Archiv im Webbrowser ansehe, sehe ich dass zwar fleißig jede Minute geloggt wird, aber immer nur eine 0,00 drin steht.
          You do not have permission to view this gallery.
          This gallery has 2 photos.
          Zuletzt geändert von Bigred; 22.08.2015, 00:37.

          Kommentar


            #6
            Hallo nochmal,

            jetzt habe ich gerade festgestellt, dass überhaupt keine Werte aus dem IP-Router in Richtung HS gelangen.
            Die KOs die ich im HS sehe, sind die, die vom HS selbst in Richtung IP-Router gesendet werden.
            Die Richtung HS -> IP-Router funktioniert, andersrum klappt es leider nicht.
            Ich verwende als IP-Router von MDT den SCN-IP100.01.
            Screenshots der Konfiguration des Routers und des HS habe ich angehängt.
            Der HS hat die IP 192.168.2.21, der IP-Router die 192.168.2.116 per DHCP.
            Habe ich da etwas falsch konfiguriert?

            Viele Grüße
            Christian
            You do not have permission to view this gallery.
            This gallery has 5 photos.

            Kommentar


              #7
              Hi,

              die Konfiguration im Experten passt nicht. Physikalische Adresse musst du anpassen, zudem würde ich die IP vom Knx IP Router eintragen und diese fest vergeben statt per DHCP.

              gruß

              Kommentar

              Lädt...
              X