    Hallo zusammen,

    ich glaube, ich seh grad den Wald vor lauter Bäumen nicht.

    Mit welchen Bausteinen realisiere ich im Homeserver-Logikeditor die folgende simple Funktion:

    Wenn auf einem Eingang (1 bit) ein 1-Telegramm eintrifft, soll ein fixer (oder auch parametrierbarer) 1-Byte-Wert (0-100%) auf einen Ausgang gesendet werden.

    #2
    einen ausgang setzen und dort auf schalten/abfragen und dann bei typ auf "setze auf konstante" dann unten den wert eintragen

    Kommentar


      #3
      Danke lukluk,

      ich hatte inzwischen schon an "Telegrammgenerator mit Triggereingang" gedacht, aber so ist das natürlich viel weniger aufwändig.