Hallo,
ich habe folgende Konstellation:
MDT Heizungsaktor AKH-0800.01, parametriert als integrierten Regler + EibPort.
In der CubeVision möchte ich die IST-Temp (kommt von MDT Glas-Taster, GA 2/2/0) und die Aktuelle-Soll-Temp (kommt vom Heizungsaktor, GA 2/2/9) anzeigen lassen, die Soll-Temp verschieben können (???), sowie die Bertiebsmodi (Komfort, Standby, etc., GA 2/2/13, 2/2/14, 2/2/15 über 1bit Objekte) anzeigen und einstellen können.
Bis auf die Soll-Temp-Verschiebung funktioniert alles, aber hier komme ich nicht weiter.
Mit den in den Screenshots aufgeführten Einstellungen kann ich in der Cubevision die Soll-Temp verschieben (z.B.von 20 auf 20,5°C).
In der Cubevision wird der geänderte Sollwert (20,5°C) auch korrekt in allen Betriebsmodi angezeigt. Der EibPort sendet auch die Änderung auf den Bus (20,5°C; GA 2/2/9), aber der Heizungsaktor erfährt nichts davon, da die GA 2/2/9 auf einem KO des Heizungsaktors (Aktueller Sollwert) liegt, dass nur gelesen werden kann.
Sprich, wenn ich die GA 2/2/9 auslese, erhalte ich den ursprünglichen Wert (20°C) und nicht den geänderten Wert.
Erreiche ich mein Ziel dadurch, dass ich den in dem KO "Aktueller Sollwert" den Flag "Schreiben" setze?
Habe bisher nicht mit Flags gearbeitet und daher wenig Ahnung davon.
Es gibt auch die Möglichkeit im Editor das ganze als Nebenstelle zu konfigurieren.
Aber hier kam ich bisher auch nicht zum Ziel.
Kann mir jemand sagen, welche Gruppenadressen ich wohin legen muss?
Bzw. welche Änderungen ich Vornehmen muss?
Hier ein paar Screenshots aus CubeVision, Editor und ETS.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Gruß, neo
ich habe folgende Konstellation:
MDT Heizungsaktor AKH-0800.01, parametriert als integrierten Regler + EibPort.
In der CubeVision möchte ich die IST-Temp (kommt von MDT Glas-Taster, GA 2/2/0) und die Aktuelle-Soll-Temp (kommt vom Heizungsaktor, GA 2/2/9) anzeigen lassen, die Soll-Temp verschieben können (???), sowie die Bertiebsmodi (Komfort, Standby, etc., GA 2/2/13, 2/2/14, 2/2/15 über 1bit Objekte) anzeigen und einstellen können.
Bis auf die Soll-Temp-Verschiebung funktioniert alles, aber hier komme ich nicht weiter.
Mit den in den Screenshots aufgeführten Einstellungen kann ich in der Cubevision die Soll-Temp verschieben (z.B.von 20 auf 20,5°C).
In der Cubevision wird der geänderte Sollwert (20,5°C) auch korrekt in allen Betriebsmodi angezeigt. Der EibPort sendet auch die Änderung auf den Bus (20,5°C; GA 2/2/9), aber der Heizungsaktor erfährt nichts davon, da die GA 2/2/9 auf einem KO des Heizungsaktors (Aktueller Sollwert) liegt, dass nur gelesen werden kann.
Sprich, wenn ich die GA 2/2/9 auslese, erhalte ich den ursprünglichen Wert (20°C) und nicht den geänderten Wert.
Erreiche ich mein Ziel dadurch, dass ich den in dem KO "Aktueller Sollwert" den Flag "Schreiben" setze?
Habe bisher nicht mit Flags gearbeitet und daher wenig Ahnung davon.
Es gibt auch die Möglichkeit im Editor das ganze als Nebenstelle zu konfigurieren.
Aber hier kam ich bisher auch nicht zum Ziel.
Kann mir jemand sagen, welche Gruppenadressen ich wohin legen muss?
Bzw. welche Änderungen ich Vornehmen muss?
Hier ein paar Screenshots aus CubeVision, Editor und ETS.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Gruß, neo