    Ich habe einen Braun Ölzähler H6DZR angeschlossen an eine ABB US/U2.2-Schnittstelle. An der ABB-Schnittstelle auf Impuls gestellt.
    Leider zählt er überhaupt nichts. Die Schnittstelle habe ich getestet. Diese funktioniert.
    ich denke es liegt an der Entprellzeit bzw. Mindestbestätigungsdauer. Hat jemand zufällig die richtigen Werte schon mal ermittelt?

    Danke für eure Hilfe

    #2
    Ich habe gerade ebenfalls ein Problem mit der US/U 2.2. von ABB. Die Impulse werden zwar gezählt, er sendet den Wert aber nur nach Aufforderung über "zählerwert anfordern" auf den Bus - eventuell das gleiche Problem bei Dir?
    Zuletzt geändert von Marcov; 06.09.2015, 10:26.

    Kommentar


      #3
      Wie hast du deine Impulsdauer eingestellt? Ich hatte bei manchen Werten angeblich massenhaft viele Impulse

      Kommentar


        #4
        Ich habe die Standardeinstellungen so belassen, stelle mal die Entprellzeit hoch bis es besser wird.