    Hallo,

    ich möchte mit o.g. BWM folgendes erreichen.

    In Abhängigkeit von der Helligkeit <= (100 lux) soll der BWM ein Licht anschalten und
    nach 3 Minuten wieder ausschalten. Eigentlich ziemlich trivial (dachte ich ).
    Was ich schaffe ist, das der BWM in Abhängigkeit von der Helligkeit das Licht einschaltet.
    Dummerweise schalte er das Licht nach 3 Minuten nicht mehr aus .
    Es wäre prima, wenn jemand mal auf die Parametrierung schauen und mir einen Tip geben könnte.

    Vielen Dank
    Jörg
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.

    #2
    Guten Morgen, soweit ich das auf die schnelle sehe nimm mal vom Objekt 2 Eingang Licht die Gruppenadresse runter. Du hast für den Eingang Licht die gleiche Adresse wie für den Ausgang und für den Eingang 1 Std eingestellt....

    Kommentar


      #3
      Glaube auch das es das ist.
      Vg
      Jürgen

      Kommentar


        #4
        Hallo,

        ich wollte nur kurz Feedback geben.
        Das wars !

        Vielen Dank
        Jörg