    Hallo,

    Ich suche eine gute Solution um einen Elektrischen Fussboden zu führen. An diesem Forum haben mich empfohlen, Halbleiterrelais zu benutzen:

    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...enheizung.html

    Jetzt brauche ich einem Aktor für diesen relais, un die zukuftige DS2408-basierte multisensor könnte eine gute Lösung sein!

    Was denkt ihr?

    Danke!

    #2
    Zitat von danielsp Beitrag anzeigen
    ..empfohlen, Halbleiterrelais zu benutzen:

    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...enheizung.html
    Nein, weil in dem Thread lese ich von einer elektrischen FBH (!), da kommt man mit einem (geräuschlosen) Solid-State-Relais in bezahlbar nicht weit!
    Ich habe selbst mein Stellantriebe für die FBH an Finder-SSR und einer ABB UK/S 32.1 hängen, die machen aber max. 2A@230V (-> Forums-Suche)

    Jetzt brauche ich einem Aktor für diesen relais, un die zukuftige DS2408-basierte multisensor könnte eine gute Lösung sein!
    Möglich, der DS2408 kann aber so rund 20mA (aus dem Kopf!), d.h. selbst für eine handvoll Relais braucht man Leistungsverstärker (z.B. ULN 28xx/Darlington-Transistor o.ä.) dazwischen und dafür ist etwas Bastelinitiative und Elektronikwissen gefragt!
    Wir haben bei dem Multisensor bewusst darauf verzichtet, weil es egal was man macht immer nur einen kleinen Teil des Anwendungskreises trifft. Beim DS2408 ebenso wie beim UK/S muss jedenfalls noch was dahinter und erst dann ein Relais dran.
    Im Falle der Elektr.FBH eher ein "normales Relais", die Finder-Relais für die Hutschiene sind aber auch wesentlich leiser als die EIB-Aktoren, die ich kenne..

    -> Also bitte nochmal konkret definieren welche Leistung (W) es wie oft zu schalten gilt. Das kann je nach dem 1-Wire sein oder auch "konventionell" besser und einfacher zu machen sein.

    Makki

    P.S.: English is also Ok but: hablo Espanol solo un poco
    EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
    -> Bitte KEINE PNs!

    Kommentar


      #3
      Thanks for your response, Makki. The floor radiant heating runs about 4 hours a day -during the night, when electricity is cheaper) in several rooms of the house (the idea is to program which rooms are heated at each time). The power is 50W/sqm, and it runs simultaneously in about max. 150 sqm area, i.e. about 7500 W or 32A total. Total installed area is about 350 sqm, or 17500 W or 76A total. Currently, there is one mechanical relay per floor, 3x32A. As mentioned, it runs about 4h/day during the coldest weeks of our 3 months winter. It probably runs less than 60 days/year.

      The current relays are (i) very noisy; and (ii) offer no KNX control. The idea is to change them for a more silent system which offers KNX control. 1-wire could be a great candidate since the temperature probes are cheaper, but the ABB UK/S 32.1 sounds also like a great idea! Its technical data state that max. output current is 80 mA per output. On the relays I see, this would be more than enough (the 20 mA of the DS2408 should also be enough). For example, the ABB R311/25 electronic relays (3x25A, also available in 3x55A) has a maximum input current of 23 mA,
      4-32 V DC.

      The idea is to have

      Power: RCD (1xfloor) -> SSR (1xroom).
      Control: KNX or 1-wire DC actuators -> SSR (1xroom).

      Thanks again.

      Kommentar


        #4
        The 20mA of the DS2408 is for all outputs together! Impossible to drive a bunch of relais directly, so some fiddling with a ULN2803 will be required either.
        The DS2408 on our upcoming Multisensor with primary meant for a) input or few low-power LEDs b) people willing to attach external circuits (although this external circuit might be provided also later, as it's really no rocket-science)

        But honestly, I'm no big supporter of using 1-Wire for actuators; You need to spend much more attention on cabling, bus length etc.
        To explain, when using temp-sensors or similar, if a sensor cannot be read once a day due to bus-failures for 1-2 secs, the software retries and sends the value 3 secs later, no issue, nothing bad happens.
        With an actuator this is more relevant, although in this case for heating likely OK.

        The remainder of your idea should be fine..

        Makki
        EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
        -> Bitte KEINE PNs!

        Kommentar


          #5
          Many thanks, Makki. 1-wire for sensors and leds and KNX for actuators, then!