    Hallo,
    einer meiner Gira Schaltaktoren reagiert nicht mehr. Ich kann ihn problemlos programmieren. Danach arbeitet er 2-8 Stunden problemlos und stellt sich dann wieder tot.
    Er stammt aus 1998. Hat er damit seine Lebenserwartung erreicht und muss einfach ausgetauscht werden, oder gibt es noch andere Erklärungen für so ein Verhalten?

    Gruß
    Peter

    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    GIRA HomeServer Firmware 2.5.100831 Experte 2.6.110322 - ETS3 Professional Version 3.0f (Build 00990) - Windows 7 Professional 64 Bit - iPhone 3Gs und iPad2 mit iOS4.3.2

    #2
    Entweder das Relais schaltet oder ist defekt und schaltet nicht. ist vielleicht in der Anlage noch ein Zeitprogramm mit dieser Gruppenadresse verknüpft?

    Kommentar


      #3
      Es scheint als würde der Speicher sein Programm vergessen.

      Das kannst Du leicht prüfen, in dem Du bei Ausfall über die ETS Geräteinfo das Gerät ausliest. Hier müsste dann unter Applikationsprogramm eine Info stehen, in Form von Läuft, Angehalten, etc. Eventuell wird auch ein Fehler angezeigt. Stelle einfach das Bild reich.