Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Anwendungsbeispiel für Aktualisieren-Flag

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Anwendungsbeispiel für Aktualisieren-Flag

    Hallo!

    Ich bin grad am Kontrollieren der Flags meiner Kommunikationsobjekte, und jetzt frag ich mich in welchem Fall eigentlich das Aktualisieren-Flag benötigt wird. Ich denke ich hab bei mir noch keinen Anwendungsfall gefunden. Sofern alle notwendigen Kommunikationsobjekte das Schreiben-Flag gesetzt haben, werden diese doch eh aktualisiert/nachgeführt, wenn z.B. ein Sensor ein Schreiben-Packet sendet.

    Kann mir jemand ein Beispiel nennen, wo das Aktualisieren-Flag notwendig ist?

    LG, Chris.

    #2
    Hi,

    das Aktualisieren-Flag besagt, dass bei einem Read-Request das KO auch aktualisiert werden soll. Deswegen sind bei den meisten KO S + A immer gemeinsam gesetzt. Man will vermeiden, dass die KO potentiell auseinanderlaufen. Folgender Fall würde das machen:

    Temp wird alle 5 Minuten gesendet
    Heizaktor empfängt Temp, hat aber nur S gesetzt.

    Zeitpunkt 0 Minuten: Temp 25° wird gesendet und auch empfangen.
    Zeipuntkt 2 Minuten: Per Read wird die Temp gelesen, liefert 22°
    Zeitpunkt 5 Minuten: Temp 20° wird gesendet und auch empfangen.

    In diesem Fall würden der Heizungsaktor von Minute 2 bis Minute 5 einen anderen Wert als der Rest des Busses haben. Ob das kritisch ist, musst Du für den jeweiligen Fall entscheiden.

    Gruß, Waldemar

    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar

    Lädt...
    X